图纸简介: 综合办公楼通风空调图,空调平面图、空调平面条件图、空调安装、百叶送风口、不等宽双扇平开门、单扇平开门、风机盘管、风机组、推拉门、栅格式送风口、双扇平开门等。 附件名:20065291148867915093.zip 文件大小:4635K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

综合办公楼通风空调图,空调平面图、空调平面条件图、空调安装、百叶送风口、不等宽双扇平开门、单扇平开门、风机盘管、风机组、推拉门、栅格式送风口、双扇平开门等。



附件名:20065291148867915093.zip

文件大小:4635K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ukiss
2006年06月08日 15:34:36
2楼
看的不是很明白,图例和平面表达均不是很规范
回复
hh12
2006年06月18日 13:56:39
3楼
设计有问题~!管径太大了很浪费材料!很难中标
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月18日 17:28:47
4楼
楼主是个性情中人
1看设计说明的冷指标是120,可看了之后边上是FP-12.5(14)中间是FP-8 算下来冷指标都在200。
2楼主的风机盘管和送风管的位置都标注了,不错。不过风管的尺寸只有去设计说明里找不方便。
3FP-12,5的送风口是300*300 这样送风风速5米/秒了 是不是太高了。一般的场所送风3米/秒就可以了
4如楼上所说管径太大,我随便找个一个干管,有6台FP-8,2台FP-10 图上的管子是DN65。而实际中用DN50就可以了。如果不是按最大算40都可以。依次类推,就很大浪费了和设计失误了。
5消声器的大小没有
6找了半天没有看到冷凝水管的标注
7楼梯间正压送风的介绍太少。
8冷却塔没有平衡管
呵呵 等休息了再仔细看。
回复
m101455
2006年06月27日 21:08:16
5楼
《设计说明》(暖施-01)

1、“无论平剖面,矩形风管尺寸均以宽×高标注”错误!当仅有平面图时,完全可以误导施工人员的施工,反而违背设计者的意图。

此段说明也不符合《暖通空调制图标准》(GB/T 50114-2001)中4.5.10的规定。

2、“空气凝结水管采用镀锌钢管,其它水管当管径DN<100采用焊接钢管,当管径DN≥100水管采用无缝钢管”不完整,缺少管道连接形式的要求与规定。

3、“一般排风管采用镀锌钢板及型材,消防排烟管采用普通钢板”缺少普通钢板风管的除锈防腐蚀的规定、要求。

4、“空调冷热水管、风机盘管凝结水管、膨胀水管、循环水管和位于屋顶(室外部分)的空调冷却水供回水管应做保温,上列水管(凝结水管除外)保温材料采用铂铝橡塑保温管材,保温层厚25mm”,所有管道不论规格大小保温厚度一律25mm完全没有根据。

5、奇怪了:空调系统怎么按“管道试压按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条执行”?

空调水系统试压应按照(GB50243-2002)9.2.3的相关规定;

采暖系统试压应安装(GB50242-2002)8.6.1的相关规定。

6、“《制冷设备安装工程施工及验收规范》(GBJ66-84)”已过时多年。应执行《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)。

其它方面(简略):

1、《地下三层通风空调平面图》(暖施-03)戊类库房有两个排烟口,并且有送风管经过,为什么不设送风口?(见截图1)

2、《地下三层通风空调平面图》(暖施-03)⑿~⒀轴、A~E轴的戊类库房未设送风。

3、回风口与风机盘管之间未作回风箱,不可取。

4、空调水立管未设波纹伸缩器。

5、空调管道水平系统末端设这么多阀门起什么作用?排水(冲洗)?排气?为什么不设排气阀?(见截图2)
回复
m101455
2006年06月27日 21:09:49
6楼
截图1
回复
m101455
2006年06月27日 21:10:20
7楼
截图2
回复
zhantanmengzhongyou
2006年06月28日 10:04:59
8楼
厉害!看来我要好好学习规范 M大哥能把这个说的明白点吗?
回复
m101455
2006年06月30日 14:44:33
9楼
今天刚看到,改天再回复吧。有事要出去办事。
回复
binbin-king
2006年07月03日 16:15:48
10楼
才看完该图,总的说来还不错。本人因为在小安装公司做,所以对规范知道得不多。就这几年做设计的经历谈谈自己的看法。大部分同意M审图师的看法。如过库房为何不送风,水管尾端不加排气阀以及水管保温等,楼主均需注意。另外本人对本图还有如下几点建议:
1。本建筑较大面积的区域较多,本人认为做吊顶风柜是否会比风机盘管好,天花板上的空间应该够装风柜吧
2。很多消声器未标注长度
3。部分新风直接使用风口送风,有的则送至风管出风管。同一新风系统也有两种送法,是否不利于风量调节?还有,风盘出接两个风口的,新风送到两个风口之间是否会好些?从此可以看出楼主做不太细心。
4。药房若能加排风以排出药品的异味是否更好?
5。地下一层健身房的排烟阀未注明温度。
6。多功能厅的排风是8000风,换气次数只有0。65次不到,楼主是如何考虑的?
7。立管接出来的水平管送水距离一般都超过40米远,水力平衡有没有计算过?这种我一般会做同程管。另较大的分支管未加动态平衡阀。
8。分集水器流速为0。7米,我一般不会做到这么大。
9。设计说明中写到:一旦发生火灾,消防中心应能立即停止所有运行中的空调通风设备。此处有歧义。
以上是个人愚见,说的不对的地方还请各位高手指正。
回复
cnbbzz
2006年07月04日 11:00:18
11楼
新风直接使用风口送风,有的则送至风管出风管 --尚可,绝对不能有的送到回风口,有的送到出风管
回复