求助:天车滑触线的安装位置
hdong520
hdong520 Lv.2
2006年06月08日 09:19:10
只看楼主

求助:厂房配电时,天车的滑触线是安装在有上人梯的一侧还是无上人梯的一侧有没有相关的规范对此有规定?天车配电箱应安装在那一侧更合理呢?

求助:厂房配电时,天车的滑触线是安装在有上人梯的一侧还是无上人梯的一侧
有没有相关的规范对此有规定?
天车配电箱应安装在那一侧更合理呢?
免费打赏
crazy9527
2006年06月08日 10:40:31
2楼
应该是没人梯的一侧,我到现在看到的都是这样的
回复
crazy9527
2006年06月08日 10:41:21
3楼
应该是没人梯的一侧,没错
回复
crazy9527
2006年06月08日 11:11:16
4楼
天车的配电箱应装在控制室与被控制设备之间,便于连线与检修
回复
honon
2006年06月08日 22:48:38
5楼
过去天车滑线一般采用角钢制作,则必须安装在驾驶室的对侧,以防止事故。但现在都采用安全型滑触线供电了,也就没有那么严格的要求了,不过一般情况下还是在对侧较好。天车配电箱宜与滑线在同侧。
回复
mlpp419
2006年06月08日 23:36:11
6楼
宜安装在天车对面,
过去使用角钢有很大的危险隐患,但现在采用封闭母线,也没那么严格的要求
可是我们设计时,还是放在天车的对面

见识浅薄,请多多指教.
回复
beijingwang
2006年06月09日 11:34:01
7楼



我也这么看。。。
回复
meng_meng21
2007年03月23日 15:18:25
8楼
见识浅薄,请多多指教.
回复
19931030lqh
2007年12月11日 16:44:55
9楼
应该是没人梯的一侧
回复
lwzh
2007年12月11日 19:28:18
10楼
天车的对面
回复