有个物流公司的库房,层高11米,原来只有设了消火栓系统,消防安全检查也没有问题,现由于有货主要求设喷淋系统我做的设计参数如下:1、危险等级:仓库危险二级 2、采用K=200快速反映喷头3、喷头压力0.5MPA 4、喷头间距3*35、计算: a、最不利喷头的流量q=200*sqrt(10*0.5)/60=7.5l/s b、喷头数12个,则系统的流量Q=90l/s
我做的设计参数如下:
1、危险等级:仓库危险二级
2、采用K=200快速反映喷头
3、喷头压力0.5MPA
4、喷头间距3*3
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=200*sqrt(10*0.5)/60=7.5l/s
b、喷头数12个,则系统的流量Q=90l/s