有个物流公司的库房,给点意见
xianguixiang
2006年06月08日 00:28:18
只看楼主

有个物流公司的库房,层高11米,原来只有设了消火栓系统,消防安全检查也没有问题,现由于有货主要求设喷淋系统我做的设计参数如下:1、危险等级:仓库危险二级 2、采用K=200快速反映喷头3、喷头压力0.5MPA 4、喷头间距3*35、计算: a、最不利喷头的流量q=200*sqrt(10*0.5)/60=7.5l/s b、喷头数12个,则系统的流量Q=90l/s

有个物流公司的库房,层高11米,原来只有设了消火栓系统,消防安全检查也没有问题,现由于有货主要求设喷淋系统
我做的设计参数如下:
1、危险等级:仓库危险二级
2、采用K=200快速反映喷头
3、喷头压力0.5MPA
4、喷头间距3*3
5、计算:
a、最不利喷头的流量q=200*sqrt(10*0.5)/60=7.5l/s
b、喷头数12个,则系统的流量Q=90l/s

免费打赏
xianguixiang
2006年06月10日 11:29:39
2楼
这么没有冷清啊
回复
yanglan
2006年06月10日 12:38:53
3楼
ESFR喷头,可以的
但是要根据仓库的堆货形式,货架形式,厂房高度。等确定喷头的参数。
回复
xianguixiang
2006年06月11日 00:32:01
4楼
不知道有没有这么大流量的泵。用两用一备吧
回复
marlboro777
2006年06月11日 11:38:09
5楼
流量偏小,好象你是用7.5X12得出的!但是其它喷头压力肯定比末端喷头大,所以流量大概会到110L/S左右
回复
mym01
2006年06月11日 22:35:42
6楼
同意3楼。 这个泵不算大的。流量如果照12个算 通常在92到95之间。不会到110,除非按14个算。
回复

相关推荐