小弟刚做了栋住宅的配电。复式住宅Pe=12KW,我用了三相配电。结果审图没通过。请教各位高手到底是用单相还是三相配电好些。
小弟刚做了栋住宅的配电。复式住宅Pe=12KW,我用了三相配电。结果审图没通过。请教各位高手到底是用单相还是三相配电好些。
2楼
超过8KW用三相配电合理一些,我支持你
回复
3楼
楼上这位老兄的这个说法,是否可以找到点依据呢??
不过啊,我以前做的都是单相,不过好像都没超过8KW啊,呵呵
回复
4楼
从用电安全的角度考虑,单相进线进线比较合理!
这种复式住宅,考虑到有三相负荷存在的可能性,三相进项比较合适!
另外,各个地方,供电公司或者建设部门对于单相还是三相进线都有自己的规定!
回复
5楼
呵呵,谢谢各位的支持。小弟也是觉得算的计算电流有点大了,所以才用三相配电的。
回复
6楼
还有求教各位大大,在计算户配电箱的计算电流时,需要系数一般取多大的值?
回复
7楼
户用箱一般不考虑需要系数,规范一般规定为6KW,8KW,12KW,实际就是计算负荷了,我是这样理解的。
回复
8楼
用单相
回复