问题背景:大家有没有发现在规范中两处提到配箍特征值的问题,也就是柱子加密区和剪力墙约束边缘构件的地方。 但是拿到新高规的同志也许会发现,为什么在柱子加密区中提到体积配箍率是用大于等于号,配箍特征值对应的体积配箍率是最小体积配箍率,真正的计算体积配箍率是用混规的公式,但是大家注意,在高规的剪力墙的约束边缘构件的体积配箍率直接用的等于号,在87页,一开始我好奇,为什么这里不用大于等于号,即便不用,也应该强调最小体积配箍率计算是采用该公式,要加最小二字。

问题背景:大家有没有发现在规范中两处提到配箍特征值的问题,也就是柱子加密区和剪力墙约束边缘构件的地方。
但是拿到新高规的同志也许会发现,为什么在柱子加密区中提到体积配箍率是用大于等于号,配箍特征值对应的体积配箍率是最小体积配箍率,真正的计算体积配箍率是用混规的公式,但是大家注意,在高规的剪力墙的约束边缘构件的体积配箍率直接用的等于号,在87页,一开始我好奇,为什么这里不用大于等于号,即便不用,也应该强调最小体积配箍率计算是采用该公式,要加最小二字。
后来我问过规范主编之后,他说默认的就是最小,其实就是理解为最小。但是为什么这里可以默认,经过我的分析得出结论如下:
大家注意,其实不管是框架柱的加密区的还是剪力墙约束边缘构件的本质上都是柱子的体积配箍率,而区别在于柱子的箍筋是可以计算出来的,在PKPM软件SATWE计算的时候柱子的加密区箍筋是算出来的,但是剪力墙的边缘构件只能计算纵筋,不能计算箍筋,所以箍筋的设计都是用配箍特征值对应的体积配箍率,这也就是凭什么可以直接默认最小,不用强调最小,因为就只有这种设计方式,你写最小或者不写最小都只能这么配。这才是默认。
免费打赏
shine8084
2012年07月11日 21:20:43
12楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
www3750
2012年12月04日 17:16:36
13楼
学一下辩证法。一方面规范的规定才是软件的依据;另一方面只有软件计算可以解决,规范才可以制定的更具体。
回复
jishiman
2012年12月04日 23:14:26
14楼
理解深刻。。学习了
回复
無畏
2012年12月05日 09:53:27
15楼
原来如此 学习了
回复
qlb7610
2013年07月23日 23:00:45
16楼

哦 原来如此 学习了
回复
zxdlxy
2013年10月17日 20:39:43
17楼
楼主很细心,赞一个
回复
liqiang69126
2013年10月17日 20:46:08
18楼
过来学习学习,虽然不是很懂
回复
hyz159357
2013年11月20日 16:05:30
19楼
感谢楼主的解释~好贴 要支持!
回复
qiqi125999
2013年12月19日 10:50:34
20楼

楼主其实是自己绕到里面去了,实际上柱也好,墙也罢配箍的思路都是一致的,大于那个最小配箍率就是了。。个人愚见!