qnxy Lv.2
2006年06月07日 19:00:29
来自于制冷技术
只看楼主

我们单位需一台冷水机组,制冷量140KW,蒸发度:1度,冷凝度大概40度。但平时工作负荷变化较大!最低30%,且低负荷运行时间较长。不晓得选什么机子。想选螺杆的,但别人说螺杆的不好,负荷低于50%运行不稳定,且低负荷回油有问题。不懂这是为什么。哪位大哥给解释下好吗???求求大家了 !!!!!!

2006年06月07日 19:01:28
2楼
我加变频器可以解决吗?
回复
nitsu
2006年06月12日 22:52:13
3楼
这个制冷量可以选螺杆也可以选双机头或多机头的涡旋机!
如果是选涡旋机建意双机头以上组合!因为这样可以比较方便的调整机组负荷!
螺杆机组优点之一可以更灵活的调整负荷!至于你说的回油问题可以通过控制解决!技术方面是没问题的!
回复
nantianren
2006年06月13日 13:46:28
4楼
建议楼主选多系统的风冷涡旋机组,140kw可以有4个系统组成,每个系统相对独立,低负荷时根据需要自动调系统的运行数量,而且根本不用考虑回油问题
回复