冷凝器进出水温差过大怎么办
pqc921
pqc921 Lv.3
2006年06月07日 15:29:27
来自于制冷技术
只看楼主

进水温度27度 出水温度将近40咋办啊

进水温度27度 出水温度将近40咋办啊
jihongwei83
2006年06月10日 12:19:39
2楼
加大水流量
回复
sealand123
2006年06月15日 14:31:23
3楼
风扇变频;加大冷却水流量;降低机组制冷量
回复
chongchao039
2006年06月15日 14:58:21
4楼
1、先计算一下冷却塔配的是否小了,如果小了夏天就不好过了,容易高压报警,建议增加冷却塔
2、在冷却塔满足的情况下检查水泵的流量、扬程是否够;
3、也有可能管道局部有些堵,或着哪个阀门没有完全打开
回复
david_rong
2006年06月16日 23:56:09
5楼


如是第一条的原因,可往冷却塔内加些冰块.:-)