有没有网络多股线这种说法
wen16168
wen16168 Lv.2
2006年06月07日 14:50:05
只看楼主

现有份图纸上这样标示:主干线采用网络多股线,另从楼层配线架到各网络插座用UTP-CAT6E(非屏蔽六类线)。请问各位,1、有没有网络多股线这种讲法;2、如有那此种网络多股线的规格一般是什么?3、电话线采用UTP-CAT5E是否合理或有没有选择此种线作电话线用的?

现有份图纸上这样标示:主干线采用网络多股线,另从楼层配线架到各网络插座用UTP-CAT6E(非屏蔽六类线)。请问各位,1、有没有网络多股线这种讲法;2、如有那此种网络多股线的规格一般是什么?3、电话线采用UTP-CAT5E是否合理或有没有选择此种线作电话线用的?
免费打赏
工夫茶
2006年06月13日 15:00:49
2楼
没有网络多股线这种讲法,正常的话应该是标明电线的规范型号。
回复
suline
2006年06月13日 15:04:42
3楼
估计想表达的是大对数点缆

电话线采用UTP-CAT5E的出发点是考虑到以后变换功能的需要
回复
wgy111
2006年06月13日 16:49:53
4楼
好象没有这种说法,只是说大对电缆.
回复
beijingwang
2006年06月13日 17:35:35
5楼
1,多股线,是个别说法,不常见。规范称呼应为 大对数电缆
2,大对数电缆的规格目前比较繁杂,各厂家都有自己独特的产品,你查看样本后自知
3,语音线的选择,目前设计的随意性较强,也与工程定位密切相关。设计的大原则:10Mb/s以下的低速数据传输3类线;10~100Mb/s的5类、6类线。如果工程实际需要配置高些,语音系统采用6类甚至光纤都不为过(多为电子通讯等重要工程)。对多数工程如写字楼、商场、住宅等语音采用3类即可。

另,您所说的“UTP-CAT6E”应该是指 6e类线 也即 非屏蔽超六类 吧
回复
yefating
2006年06月15日 13:50:20
6楼



回答很详细,补充个人建议:1根超五类双绞线完全可以替代4根2芯电话用户线,尤其在从远端引给一个建筑物的4部以下电话用时,用双绞线代替的话对穿线有很大的改观
回复
hongan-ln
2006年06月15日 19:19:49
7楼
现在的综合布线,对于电话线采用UTP-CAT5E已经很普遍了。