求助:室外给水引入管路UPVC200可以否?
hjtl
hjtl Lv.12
2006年06月07日 12:55:47
只看楼主

室外给水引入管路UPVC200可以否?近期,遇到一个室外引入给水管路,管径DN200,长度千米以上。用UPVC200材质直埋,覆盖500原土(冬季不会冻),可行否?

室外给水引入管路UPVC200可以否?
近期,遇到一个室外引入给水管路,管径DN200,长度千米以上。用UPVC200材质直埋,覆盖500原土(冬季不会冻),可行否?
免费打赏
jdwang
2006年06月07日 17:28:13
2楼
1.该给水用的塑料管上方空间的用途是什么,走重型车辆吗?
2.覆土层太浅(500mm),
3.塑料给水管的防震效果不好
4.最好用球墨铸铁管,埋地敷设在地面900mm以下
回复
hjtl
2006年06月07日 20:46:20
3楼
1、就算没有重型车辆
2、已经覆土500了
3、不用考虑防震设防
4、已经安装完毕了
5、这样有什么不妥?比如规范行否?
6、缺陷是什么?根据有否?
回复
shixiaocheng
2006年06月07日 23:03:16
4楼
UPVC材质给水管 好象不可以吧 虽然不知道为什么 只是以前设计中用过 结果审图回复说不行 建议使用球墨铸铁(我做的工程是江苏苏州那边的不行)
回复
hjtl
2006年06月08日 01:06:17
5楼
是山东省的,和江苏省差不多。我也是感觉不行,就是不知道为什么?
管径太大的,看着心里没有底,害怕。
回复
zzi-ang
2006年06月09日 15:48:20
6楼
室外管道埋深:1,埋深不的小于0.7m;2,不的低于冰冻层.
江苏和山东差不多的条件!你采用upvc管材,而且覆土0.5m,又是直埋,没有做任何处理.我估计1,DN200的管材横向承载力是否够?你说没有重型车辆,就算你能过了!2,通常江苏的冰冻线要在0.5m下的,你又没有做保温,冬天可能很危险了!容易冻坏.
回复
hjtl
2006年06月10日 00:32:47
7楼
感谢各位网友的回复,这个项目是由糊涂虫办的,我看着心里没有底数
欢迎其他网友继续讨论
回复
hpshow
2006年06月12日 18:52:24
8楼
管材方面没问题 覆土厚度要根据敷设地点性质而定
回复

相关推荐