进线开关用断路器还是负荷隔离开关
zaifeng
zaifeng Lv.3
2006年06月06日 20:46:05
来自于断路器
只看楼主

大家看了这期的《建筑电气》(2006年第二期)没有?第一篇文章里提到“配电箱(盘)进线处不宜装保护电器,宜装隔离开关”。大家平时是怎么做的,希望大家讨论一下。

大家看了这期的《建筑电气》(2006年第二期)没有?第一篇文章里提到“配电箱(盘)进线处不宜装保护电器,宜装隔离开关”。大家平时是怎么做的,希望大家讨论一下。
hhsscc
2006年06月07日 08:03:05
2楼

用负荷隔离开关好
回复
xushi9
2006年06月07日 08:17:59
3楼
为什么啊??求教
回复
tnazxc
2006年06月07日 08:55:00
4楼

配电箱(盘)进线处装断路器或带漏电保护的断路器,在多年实践应用过程中效果良好,未发现因断路器或带漏电保护的断路器齗开后下桩带电故障。工程实际应用在民用住宅进线总开关箱上。审核和验收亦同意此方式。
仃电后、操作前应验电的规章制度可保安全。
但有条件的,仍应在断路器前设置隔离开关。
回复
家辉
2006年06月07日 08:56:58
5楼


因为出线配电处一般装有过流保护装置,
但是有时线路过远,或上级配电箱不易到达时,进线不装过流保护断路器时,出了事故不方便;比如过载了还要跑到上级配电箱去合开关。
回复
huanxisha
2006年06月07日 09:30:49
6楼


这只是我们一相情愿的想法-好象相当一部分人存在这种观点。请找出这种说法的规范根据。
用隔离开关不存在任何问题-除非是链式配电。
回复
家辉
2006年06月07日 09:54:21
7楼
要什么依据,设计出来的系统要安全,同时也要实用啊!
回复
matthue
2006年06月07日 09:56:18
8楼


补充一点,应该是除了总配电进线和远距离配电外。
回复
huanxisha
2006年06月07日 10:05:25
9楼


既然没有依据,那么这两种做法似乎都可以,但如果进线采用断路器,那么你上级的那个出线断路器怎么与他配合?加大额定电流?相应地也要加大这两个断路器之间的电缆,经济吗?
回复
china_gaoyu
2006年06月07日 11:13:55
10楼
主要为了减少配电级数,降低成本(规范中规定一般不大于3级);
当配电箱为PZ30箱时,一般不这样做。
回复
xushi9
2006年06月07日 11:17:52
11楼
可是实际生产中,绝大多数设计院出来的图纸都是使用断路器做总开关的,只偶尔遇到几只配电箱总开关用负荷隔离开关的