95平方的bv铜线载流量是多少
a1099080385
2011年08月02日 21:28:43
来自于继电保护
只看楼主

95平方的bv铜线载流量是多少

95平方的bv铜线载流量是多少
免费打赏
aaaxy2008
2011年08月04日 10:52:51
2楼
250A
回复
woxinfeixia
2011年08月04日 11:08:27
3楼
475 A
回复
dxianyun
2011年08月04日 11:16:30
4楼
看你采用什么敷设方式,要是明敷设25°C时320A,30°C时304A;要是穿管敷设,两根到四根,电流为200-250A。
回复
jiangbo88
2011年08月04日 13:55:24
5楼
型 号 BV ZR-BV CBV*
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O  
导线根数   2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4
标称截面(mm2) 空气中明敷载流量(A) 导线穿管 明敷设载流量(A) 导线穿管 暗敷设载流量(A)
1.5 22 20 18 17.5 15.5 14 16 15 13 15 13 12 14.5 13.5 12 14 13 11 13 12 10
2.5 29 27 25 24 21 19 23 20 18 21 18 17 19.5 18 16 18 17 14 17 16 14
4 39 36 33 32 28 26 30 26 24 28 24 22 26 24 21 24 23 19 23 21 18
6 51 47 43 41 36 33 39 34 31 36 31 29 34 31 27 32 29 26 30 27 24
10 70 64 59 57 50 46 54 57 43 50 44 40 46 42 37 43 39 37 40 37 32
16 98 90 83 76 68 61 71 64 57 66 59 53 61 56 49 57 53 46 53 49 42
25 129 119 109 101 89 81 95 84 76 88 77 70 80 73 64 75 69 60 70 64 56
35 158 147 134 125 110 100 118 103 88 109 96 87 99 89 79 93 84 74 86 77 69
50 201 185 170 151 134 120 142 126 114 131 117 105 119 108 95 112 102 90 104 94 83
70 247 229 209 192 171 154 180 161 144 167 149 134 151 136 121 142 128 114 131 118 105
95 303 281 257 232 207 186 218 195 174 201 180 161 182 164 146 171 154 137 158 143 126
120 350 324 296 269 239 215 253 224 202 234 207 187 210 188 168 197 177 158 183 164 146
150 402 371 340 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 240 216 192 226 203 181 209 188 167
185 458 423 387 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 273 245 218 256 230 205 238 213 190

注:1.明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算.

2.“*”为低毒;低烟;低卤;阻燃;清洁电线

数据取自《05系列建筑标准图集》05D1
回复
gabgyso
2011年08月04日 14:14:07
6楼
路过
回复
lgf860
2011年08月04日 16:58:51
7楼
285A
回复
kaxiumading
2011年08月04日 17:17:16
8楼
呵呵一个很大的疑问,这么大的平方为什么不用电缆呢,省钱吗?
回复
chengyonxiang
2011年08月04日 20:18:12
9楼
地下室回答的很详细
回复
rhq
2011年08月05日 07:30:03
10楼
240A左右吧!!!
回复
fylnjncc
2011年08月05日 08:36:33
11楼
楼上说得对,路过。