我想请教下,蒸发器面积小了,会不会造成制冷量达不到设计要求
tywangzi
tywangzi Lv.2
2011年08月02日 21:06:08
来自于制冷技术
只看楼主

机器出来了,已安装,制冷剂为R134a,高低压都还正常。环境温度45度左右,高压1.2MPa,室内温度30度左右,低压0.3MPa,空调送风温度22度左右。房间大概7,8个平米,空调制冷量是按照7500W设计的。

机器出来了,已安装,制冷剂为R134a,高低压都还正常。
环境温度45度左右,高压1.2MPa,
室内温度30度左右,低压0.3MPa,
空调送风温度22度左右。
房间大概7,8个平米,空调制冷量是按照7500W设计的。
免费打赏
qq292015823
2012年08月18日 21:39:53
2楼
循环风量不改变的情况下,是使制冷量变小,
回复
adingkgb
2012年08月20日 15:02:38
3楼
蒸发面积减少,其他条件如果都不变,那么自然会导致制冷量受到影响
回复
jscxj731030
2012年08月23日 13:09:46
4楼
肯定有影响的,但低压也会稍低些啊