有关填充墙砌体中的一些抗震要求
辛颜
辛颜 Lv.6
2006年06月06日 20:00:21
来自于建筑施工
只看楼主

按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结.有如下情况应如何处理.1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗

按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.
墙长大于5米,应与梁底有拉结.


有如下情况应如何处理.
1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结

2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.

3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗

4.墙长20米,墙高4.2米,在墙中每隔3米有一个宽为3米的窗口,窗口顶至框架梁,在窗口处设腰梁,在窗与窗之间为垛长为2.75米左右,按要求应在什么地方设置构造柱,可以不设吗.
免费打赏
shijianneu
2006年06月08日 18:03:12
2楼
哪本图集呢?
回复
yanpanao2006
2006年06月11日 11:26:27
3楼
第一,要连,是构造柱与梁相连,第二,在砖墙拐角处必须要有构造柱.第三,在墙体交接处必须设置构造柱.第四条,可以不设,因为有砖垛了.但是最好还是在窗与窗的中间设一道构造
回复
yanpanao2006
2006年06月11日 11:30:44
4楼
对了,你知道构造柱与墙体的连接方法吗?这也是很重要的啊 !!!
回复

相关推荐

APP内打开