图纸简介: 某工厂的电气施工图,包括供电系统图、电力和照明平面施工图。 附件名:2011821312266881992.zip 文件大小:514K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某工厂的电气施工图,包括供电系统图、电力和照明平面施工图。



附件名:2011821312266881992.zip

文件大小:514K

(升级VIP 如何赚取土木币)
免费打赏
qzfgzzy
2011年08月03日 22:12:52
2楼
下载了,可参考。谢谢楼主,辛苦了。
回复
qzfgzzy
2011年08月03日 22:13:52
3楼
下载了,可参考。谢谢楼主,辛苦了。
回复
corkband
2011年08月07日 11:50:19
4楼
很好,正需要呢
回复
dgbyls
2011年08月07日 12:46:44
5楼
下载了,可参考。谢谢
回复
kkkk52w
2011年12月14日 12:34:01
6楼
气 » 图纸点评 » 某工厂电气施工全套图纸 正需要他!楼主好人!
回复
zhangrocketwolf
2011年12月16日 10:20:24
7楼
谢谢!了
回复
yzbwwj
2012年02月03日 13:32:24
8楼
不错,有参考价值
回复
wspsy1988
2012年02月12日 22:53:05
9楼
现在正好很需要这方面的知识,下来学习学习。
回复
qq33077
2012年03月11日 15:37:04
10楼
怎么赚积分呀???没法下载了
回复
tychsh
2012年03月11日 17:14:50
11楼
这个图我看了一下,630KVA变压器有瓦斯继电器,供电侧用熔断器不合适,37A的满载电流用50A 的熔断器不合理。应用有过流的保护(其中接入瓦斯超温跳闸)否则熔断器处在热不稳定状态。低压总柜5/1000A总表偏小,过载和短路电流未考虑,应在1200-1500A较好,抽出开关的整定值1000A 不知你的延时值多少?应1140A延时0.2S.或标称值1200A/0.2S。较为合适。补偿220Kvar不错。可以合并一台(20Kvar*10)安装完全放得下,但的有补偿器,加热继电器。交流一下。