在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?
在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?
12楼
变压器合闸涌流一般可以达到变压器额定电流的6-8倍,你的做法是把电流信号接入电流继电器,继电器的触点接入跳闸回路?如此肯定跳闸。
建议:
1.使用GL11过流继电器,这种继电器便宜,适合业主的的省钱宗旨。GL11继电器具备反时限过流和定时限速断两种功能
2.过流继电器的电流线圈不要串联在电流表的测量回路中,而是拆除原来接在微机上面的电流线,接到过流继电器上。因为一般电流互感器的测量与保护用绕组电流特性不同。
回复
13楼
多承指教,感激不尽!
再说明一下:此套设备为一进两出,业主说要针对两条出线分开设保护,也就只能利用测量互感器了.没办法,只能照令行事了.
电流继电器也是业主自购的,DL-31型
今天去给他串一时间继电器,延时1秒,交差算了
回复
14楼
补充:电流互感器型号为 LZX-10 50/5 0.5 , 装设于出线柜B相
回复
15楼
活是完了,不过心里没底.因为没办法做试验
回复
16楼
你是答非所问
回复