过流跳闸
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2011年08月02日 14:12:22
只看楼主

在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?

在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?
免费打赏
wangyp365
2011年08月02日 14:19:55
2楼
一般不这么做的,互感器本身是变换原件,在电流表与互感器之间设置一个熔断器以保护电流表不被烧毁就可以了。
回复
zhd102288
2011年08月02日 14:25:43
3楼
因为原来的微机保护过流系统出问题了,没办法才这么做的,理论上是可行的吧?
回复
zhd102288
2011年08月02日 14:57:40
4楼
可能电流继电器还不能直接跳开关,那就再加一个中间继电器,或者再串个时间继电器?
请高手指教
回复
state-grid
2011年08月02日 19:55:40
5楼

电流回路不能加熔断器
回复
wysh
2011年08月02日 20:06:16
6楼
呵呵,原来的微机系统出了问题,就换微机系统啊。
回复
zhd102288
2011年08月02日 21:55:00
7楼
因为是临时用电,所以业主本着省钱的宗旨,不肯换微机;
下午去试装了,串入一电流继电器,变压器为315KVA,互感器变比50/5,设定继电器为1.5A,空载合闸,跳开关;继续增大继电器电流至6A,依然跳闸;观察串连电流表合闸时指针晃至20A.
情急之下断开电流回路,先合闸,然后再连上,成功.
是否可以做如下推断:变压器虽是空载,但合闸涌流导致二次电流远大于6A,只能加一时间继电器,延时,躲开合闸涌流,可否?
请高手指教
回复
zhd102288
2011年08月02日 21:57:55
8楼
另:合闸时电流表瞬间显示为20A,换算成二次也就2A,为什么继电器设置最大6A依然会跳?
回复
zhd102288
2011年08月03日 06:02:59
9楼
没人肯教我?
回复
huang197283
2011年08月03日 10:35:55
10楼
电流互器是不能开路的,电压的不能短路,
回复
wangyoujiasunjin
2011年08月03日 12:29:50
11楼
串进一个时间继电器就可以了。
回复