在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?
在互感器与电流表之间串入一个电流继电器,用于过流时跳出线开关,可否?
2楼
一般不这么做的,互感器本身是变换原件,在电流表与互感器之间设置一个熔断器以保护电流表不被烧毁就可以了。
回复
3楼
因为原来的微机保护过流系统出问题了,没办法才这么做的,理论上是可行的吧?
回复
4楼
可能电流继电器还不能直接跳开关,那就再加一个中间继电器,或者再串个时间继电器?
请高手指教
回复
5楼
电流回路不能加熔断器
回复
6楼
呵呵,原来的微机系统出了问题,就换微机系统啊。
回复
7楼
因为是临时用电,所以业主本着省钱的宗旨,不肯换微机;
下午去试装了,串入一电流继电器,变压器为315KVA,互感器变比50/5,设定继电器为1.5A,空载合闸,跳开关;继续增大继电器电流至6A,依然跳闸;观察串连电流表合闸时指针晃至20A.
情急之下断开电流回路,先合闸,然后再连上,成功.
是否可以做如下推断:变压器虽是空载,但合闸涌流导致二次电流远大于6A,只能加一时间继电器,延时,躲开合闸涌流,可否?
请高手指教
回复
8楼
另:合闸时电流表瞬间显示为20A,换算成二次也就2A,为什么继电器设置最大6A依然会跳?
回复
9楼
没人肯教我?
回复
10楼
电流互器是不能开路的,电压的不能短路,
回复
11楼
串进一个时间继电器就可以了。
回复