TN-S系统的PE线末端为什么要重复接地?
carter801122
2006年06月06日 09:43:33
只看楼主

一直没有搞懂,TN-S系统中,如果有故障电流的话,故障电流通过PE线形成回路使短路器动作,但是PE线末端为什么要重复接地呢?

一直没有搞懂,TN-S系统中,如果有故障电流的话,故障电流通过PE线形成回路使短路器动作,但是PE线末端为什么要重复接地呢?
hhsscc
2006年06月06日 12:01:05
2楼

PE线太长,阻抗大,重复接地可增大故障电流,提高开关的灵敏度
回复
carter801122
2006年06月06日 14:52:14
3楼
还是没有明白,请问楼上的,重复接地为什么会增大故障电流呢?
回复
tan203
2006年06月06日 16:16:17
4楼
重复接地电阻小,自然会增大故障电流
回复
huanghesheng
2006年06月06日 21:36:47
5楼
PE线的阻抗远小于重复接地电阻,PE重复接地并不是为了增大故障电流提高开关的灵敏度,PE重复接地其实就是局部等电位连接,减小接地故障时的接触电压.
回复
carter801122
2006年06月07日 11:40:45
6楼
顶上来,期待高手的解答。
回复
oyxdw2003xp
2006年06月07日 13:49:01
7楼
5楼正解。
PE阻抗大时,保护动作不能满足时间要求时,则采用RCD作专门的接地保护。而不是通过重复接地降小阻抗
回复