急:关于悬臂梁!
magang1982
magang1982 Lv.2
2006年06月05日 22:53:03
只看楼主

最近看到一悬臂梁,300*600,而边梁为200*900,请问悬臂梁面筋有必要全部弯成矩形吗?边梁的传力方式究竟是怎么样的?101第66页只给出了不小于12d的直钩,是否边梁大于悬臂梁时也可采用此节点(面筋端部弯成矩形后边梁底筋只有10cm宽了)请各位高手不吝赐教!谢谢了先!

最近看到一悬臂梁,300*600,而边梁为200*900,请问悬臂梁面筋有必要全部弯成矩形吗?边梁的传力方式究竟是怎么样的?101第66页只给出了不小于12d的直钩,是否边梁大于悬臂梁时也可采用此节点(面筋端部弯成矩形后边梁底筋只有10cm宽了)请各位高手不吝赐教!谢谢了先!
免费打赏
wuguiliang1980
2006年06月06日 17:44:41
2楼
边梁高大于挑梁高的做法
回复
magang1982
2006年06月07日 10:21:49
3楼
但是在悬挑梁末端存在的集中力,仅靠@100的箍筋来承受么?
吊筋的具体作用是什么,是承担边梁传来的弯矩,还是仅与边梁形成一个整体?
深入边梁中的矩形钢筋是否起到吊筋的作用?
101第66页悬挑梁上部钢筋在端部有没有必要弯成90度?
回复
sswl_fe
2006年06月07日 17:19:25
4楼
矩形钢筋对悬臂梁的抗剪没起作用啊?
觉得还是手算一下箍筋够不够
回复
luohongguang811
2006年06月08日 19:24:02
5楼
怎么101第66页只给出了不小于12d的直钩.你说的是下部钢筋,上部钢筋按锚固做法。(直锚或者弯锚)。边梁如果跨度不是太大,悬挑的端部的剪力是没有问题的,
回复
wuguiliang1980
2006年06月10日 16:39:14
6楼
承担边梁传来的剪力,详见《多高层钢筋混凝土结构设计中疑难问题的处理及算例》 李国胜 主编中国建筑工业出版社出版 第208页
回复
pingsxf1
2006年06月16日 00:19:50
7楼
赞成
回复
magang1982
2006年06月23日 18:45:24
8楼
多谢!
回复