喷头间距3.60≤d≤2.40的问题!!!
q131427
q131427 Lv.9
2003年05月07日 14:13:27
只看楼主

前日一审图老师要求装修图纸上的中危1级喷头间距严格按上述3.60≤d≤2.40执行.可是对于开间为8*7米的办公室来说,实现这一点很困难.两个不足,四个太多(对要大于2.4米而言)请教各位同行看法.

前日一审图老师要求装修图纸上的中危1级喷头间距严格按上述3.60≤d≤2.40执行.
可是对于开间为8*7米的办公室来说,实现这一点很困难.
两个不足,四个太多(对要大于2.4米而言)
请教各位同行看法.
免费打赏
nian兄
2003年05月07日 15:08:05
2楼
四个不多啊
按保护面积的话都应该是56/12.5=5个
3*3.5设6个
回复
q131427
2003年05月07日 16:13:17
3楼
噢,打错数字了。
减去墙厚后为6860X3760
而且办公楼内这种布局非常多。
回复
nian兄
2003年05月07日 16:18:20
4楼
哎是挺麻烦!
搞三个吧,一排
间距2.5,相当于是矩形布置3.76*2.5
单个喷头保护9.5平方
回复
nian兄
2003年05月07日 16:23:07
5楼
有点不符合喷头到墙<1.8米的规定
不知道行不行
回复
q131427
2003年05月07日 16:37:31
6楼
:)
我也是烦这个,
出我们规范的老师
对人家建筑规范的模数没有好好去看.
还有大开间的7880X6500,
也有这样的难处.
回复
hai_
2003年05月07日 19:54:50
7楼
长边3.76米,短边12.5/3.76=3.3米
长边到墙3.76/2=1.88米,短边到墙3.3/2=1.65米
1.65+3.3+1.65=6.6米<6.86米,布三个可以
(要是布两个就更好了,不知道怎么算能算出布两个也是对的)
回复
lg502
2003年08月03日 10:10:47
8楼
同意
回复
haishui
2003年08月03日 10:57:54
9楼
其实距墙边大于1800也不是不可以,要看危险等级和此处喷头的喷水压力,若压力较大,则喷头的覆盖面积越大。只要不留下漏空喷白点就可以了。