供水管道过路顶管是否需要加套管
myway2014
myway2014 Lv.12
2011年08月01日 09:16:09
只看楼主

供水管道过路顶管是否需要加套管

供水管道过路顶管是否需要加套管
免费打赏
lilei_0718
2011年08月01日 15:18:22
2楼
嗯,挺好,我也想知道的,希望有人能有个好东西让人学习一下哦。都等不及了哈!感谢楼主啊。
回复
yf9528
2011年08月01日 20:17:13
3楼
鸿业设计软件中给水管道的埋深=设计路面标高—给水管道中心标高

规范是0.7米 最小埋深

但是道路设计路面结构是以交通量大小来确定。。。这个交通量啊 研究不清 能研究清了 就不会堵车了

自己拍脑袋 想想这个地方的交通量给大 大就加套
回复
xjj2000
2011年08月07日 16:47:35
4楼
江苏扬州这边的区域供水,顶管用DN800钢管过公路的,和采用拖拉管过路的,从设计来讲,只要埋置深度符合,没有加套管的

[ 本帖最后由 xjj2000 于 2011-8-7 16:49 编辑 ]
回复
丹桂飘香
2011年08月09日 10:49:46
5楼
只要保证覆土深度,不一定需要加套管的。
回复
xn1688
2011年08月10日 13:23:35
6楼
看具体情况,我以前做的项目,DN2000的管道过马路也没有加套管,壁厚加强就行了。
回复
rekoba
2011年08月10日 14:18:24
7楼
过路采用顶管的方式那怎么加套管呢?

大于0.7米的深度。密实度大于95%的周边土壤。标准规格的管材。

无论拖拉或顶进。根本就不需要谈到套管。
回复
douwenbo
2011年08月11日 21:26:13
8楼
看情况 看你的埋深情况
回复
huangzhimin
2011年08月12日 09:35:12
9楼
可根据道路及交通的位置和重要性确定。对任何时候道路不允许中断,交通不允许停运的要求和条件,为确保道路畅通,交通顺畅,供水管穿越道路必须加套管,并采用顶管施工方案。
回复
xiloumanyue
2011年08月14日 02:49:27
10楼
如果是PE管,最好加;钢管壁厚加强;砼管、球墨管还可以!
回复
daqingwangdejun
2011年08月14日 16:53:54
11楼
不用再加套管,钢顶管不就是套管了吗