2台进线都是3P,母联也是3P,请教各位按规定的话2台变压器所带的中心点(N)相通吗?设计院的图纸还分了1N,2N,是不是到母联处就各段就断开啦?
2台进线都是3P,母联也是3P,请教各位按规定的话2台变压器所带的中心点(N)相通吗?
设计院的图纸还分了1N,2N,是不是到母联处就各段就断开啦?
2楼
变压器接地那个地方是做N线的,应该是不是3P吧
回复
3楼
最好用4P断路器,如果N线不断的话搞不好会很多问题的。好好考滤一下啦。
回复
4楼
用户端二台变压器的低压系统,母联柜处N排一般是连通的。只有进线是四极时,母联也是四极才不连通。
因三极断路器为进线时,N排是从变压器中性点到负载是直通的,如果母联处(假设)断开,但二台变压器的中性点都是直接接地的,你断开也没用!
回复
5楼
连同比较好、、
回复
6楼
一般两台变压器是通过中性点接在一个接地环网上的,你断开是没用的