请教明装配电箱与暗配管以及暗装配电箱与明配管的合理施工法。
请教明装配电箱与暗配管以及暗装配电箱与明配管的合理施工法。
2楼
明装箱,暗配管.
可以在管端部安装一嵌墙的接线盒(或直接埋一截钢线槽在里面),如箱子空间较大,直接用箱子盖住接线盒,从箱底进线.如箱子空间不够,可以在箱顶上明装一截线槽,盖住接线盒,导线经线槽引到箱子.
明配管,暗装箱比较麻烦,不太会处理
回复
3楼
说起来就多了,一句两句也说不明白吧
回复
4楼
明箱暗管图集上有,很清楚的,暗箱明管不知道
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
难道没人做过吗?还是都糊弄过去了?
回复
7楼
明箱暗管--好,哥们这么多年都这么做!挺简单的。墙内埋自制大盒,暗配管入盒,明箱盖住盒安装。需注意几点:1.暗埋盒防腐、接地。2.因后进后出,箱内二次板与背板之间应留有一定距离,以便线缆返弯。
暗箱明管--除非管是后期追加,否则纯属有病。
回复
8楼
暗装配电箱明管敷设.在框架结构中有吧.但具体做法我也没见过.还想问问大家呢?
回复
9楼
建筑安装图集上有明装箱、暗配管做法,但是规范上面要求的是配电箱严禁侧面、后面开洞进线;同样是国标的图集和规范,为什么冲突呢,这样的问题是怎么解决?我做过的是遵从了图集,大家还有什么更好的做法。请赐教。
剩下的我也同意是纯属设计有病。
回复
10楼
好象还没有做过这样的
回复
11楼
:handshake :handshake :handshake
回复