水电施工图片,欢迎来找茬(不断更新中)
xin82723
xin82723 Lv.5
2011年07月31日 20:14:46
来自于工地图片
只看楼主

本人刚从事水电工程,还请大家赐教:第三批图:1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?第二批图,请大家来找茬:1.电表箱出线如何安装;2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?5.这种减压稳压消火栓是否合格;

本人刚从事水电工程,还请大家赐教:
第三批图:
1.请教下大家无动力风机是装在管道井还是厨房排烟井上面;
2.室外燃气立管道是否要防腐?单纯油漆防腐可以吗?
3.室外埋地排水管支架如何做?难得只能垫砖吗?
第二批图,请大家来找茬:
1.电表箱出线如何安装;
2.电缆井封堵施工、入户开关是否规范;
3.通气帽出屋面如何预埋,需要那么长的钢套管吗?
4.屋顶厨房烟道是否需要做防水百叶?
5.这种减压稳压消火栓是否合格;
6.消火栓按钮只要两根线,实现不了强制启泵功能和信号报警功能吧?
7.消防立管的末端是什么装置啊?泄压装置吗?
第一批的施工图请大家找茬:
1.屋顶防雷施工,最关键要控制什么啊?
2.比如30米长的埋地线管,没有过线盒,以后怎么维修啊;
3.走廊上消防管不允许明装吧?
4.楼面下排水管有存水弯,上面采用不带水封的地漏,可以吗?
5.底层都是采用S弯吗?S弯施工后,埋地感觉太浅了?
6.阀门为了与瓷砖保持距离,可以倾斜安装吧?
7.二层以上地漏和洗脸盆排水管用S弯还是用P弯好啊?从我清污的图片中看得出我这里的工地都是S弯?
谁帮帮忙,回答下我第7个问题啊?谢谢

[ 本帖最后由 xin82723 于 2012-6-20 21:18 编辑 ]

SAM_2481.jpg


SAM_2486.jpg


SAM_2488.jpg


走廊上消防管道外露.jpg


SAM_1854.jpg


SAM_2046.jpg


SAM_2467.jpg


SAM_2472.jpg


SAM_2090.jpg


SAM_2127.jpg


IMG_0002.jpg


IMG_0005.jpg


IMG_0009.jpg


IMG_0010.jpg


IMG_0023.jpg


厨房烟道.jpg


减压稳压.jpg


消火栓.jpg


消火栓立管末端装置.jpg


照片 126.jpg


照片 146.jpg


照片 165.jpg


照片 178.jpg


照片 179.jpg


2012-04-15_15-17-50_312.JPG


2012-05-08_14-46-42_640.JPG


2012-06-02_11-41-38_888.JPG


2012-06-19_11-09-34_353.JPG


2012-06-19_11-11-54_968.JPG

免费打赏
szmdjd
2011年08月25日 16:08:24
22楼
穿管太乱了,
回复
麻吕
2011年09月07日 22:44:11
23楼
底层排水管施工时没有考虑坡度么??
回复
clzlyg
2011年09月21日 23:02:41
24楼
避雷带还可以,电线管(水管)不同材质的管道不可以直接连接,埋在土里的排水管最好不要用乘水弯,现在的卫生器具都自带乘水弯。
回复
wangfei_608
2011年09月23日 10:52:49
25楼
学习了~
看帖回帖是美德!
回复
ty494300544
2011年09月30日 11:51:58
26楼
多发点图吧昂 多学习学习
回复
zhaokui668850
2011年10月01日 20:59:15
27楼
说得有点道理的,你们学习学习
回复
yangchaosc
2011年11月27日 15:51:32
28楼
1,电气线管有点像蜘蛛网。
2,那个消火栓是不是视角的问题好像不顺直。
3,卫生间的排水管直接做在烂泥上,不怕沉降哦。还有那个存水弯下的检查口就没有必要了吧。
回复
huijiachifan759
2011年11月27日 22:41:32
29楼
t挺好的
回复
smzhangming
2011年11月28日 13:06:14
30楼
说得有点道理的
回复
mym01
2011年11月28日 17:57:28
31楼
消防管不带这么装的吧,我要是甲方估计要跳起来了,难看死了