关于电动机开关问题 请教各位大师 谢谢了
alonga3127
alonga3127 Lv.2
2006年06月04日 21:01:49
只看楼主

小弟分别有4千瓦,5.5千瓦,7.5千瓦三相异步电动机各一台,如果选空气开关《塑料外壳式断路器》-接触器-热继电器,应该选多大的,不频繁启动如果光用空气开关行不行,谢谢高手指点

小弟分别有4千瓦,5.5千瓦,7.5千瓦三相异步电动机各一台,如果选空气开关《塑料外壳式断路器》-接触器-热继电器,应该选多大的,不频繁启动如果光用空气开关行不行,谢谢高手指点
免费打赏
zjsfhl
2006年06月04日 21:32:39
2楼
以施耐德元件为例:

4 KW NS100N/H/L-MA 12,5 LC1-D09 LRD-14 7/10
5,5KW NS100N/H/L-MA 12,5 LC1-D12 LRD-16 9/13
7,5KW NS100N/H/L-MA 25 LC1-D18 LRD-21 12/18

不是频繁操作,用专用的电动机控制开关也可以,像ABB 的MS325一类的开关
回复
fairytale2005
2006年06月05日 11:43:20
3楼
[引用] [收藏] 2006-06-04 21:01:49.0楼主小弟分别有4千瓦,v5.5千瓦,7.5千瓦三相异步电动机各一台
4KW的电机如果一般的断路器选用10A,如果是高分断路器D型的选用10A,C型的选用15A,接触器选用10A,热继电器选用8-12A。5.5KW的电机如果是一般的断路器选用15A,如果是高分断路器D型的选用15A,C型的选用20A,接触器选用20A,热继电器选用10-15A。7.5KW的电机如果是一般的断路器选用20A,如果是高分断路器D型的选用20A,C型选用25A,接触器选用20A,热器选用12-16A。也可以直接用断路器启动。
回复
alonga3127
2006年06月05日 16:52:02
4楼
谢谢各位的详细解答,小弟知道了
回复