淋浴间控水配电问题
hongan-ln
hongan-ln Lv.7
2011年07月31日 08:09:32
只看楼主

请教:淋浴间收费控水系统的安全接地需要注意哪些问题?其中:控水电磁阀(DC12v)需要接地吗?如果需要接地,是接等电位呢,还是接TNS供电系统的PE呢?注:DC12V供电,是由开关电源(AC220v变为DC12V)供给的。

请教:淋浴间收费控水系统的安全接地需要注意哪些问题?
其中:
控水电磁阀(DC12v)需要接地吗?
如果需要接地,是接等电位呢,还是接TNS供电系统的PE呢?

注:DC12V供电,是由开关电源(AC220v变为DC12V)供给的。
免费打赏
hongan-ln
2011年08月02日 11:02:50
2楼
怎么没人回答?
我想,淋浴间收费控水系统的设计应当有人做过的,在此请不吝赐教,多谢!
回复
hongan-ln
2011年08月02日 11:20:33
3楼
对于这一问题的讨论有三种观点:
1. 有人提出,既然电磁阀与金属水管连接,就没有必要再接地了
2. 有人提出,电磁阀属于电网供电,就应该接地
3. 有人提出,淋浴系统水系统都应该接等电位。
回复
hongan-ln
2011年08月13日 17:49:31
4楼
淋浴间ic卡收费系统的供电设计应当有人做过的,时至多日怎么没人回答?遗憾!

[ 本帖最后由 hongan-ln 于 2011-8-13 17:50 编辑 ]
回复
dianqipanli
2011年08月14日 20:48:25
5楼
开关电源必须做。就是变压器隔离的为了安全也应该做。要是我做,管路接等电位,电磁阀接PE线。
回复
嘻嘻哈哈
2011年08月15日 08:53:35
6楼
分两种情况看属于安全特低压系统SELV还是保护特低压系统PELV:SELV回路的带电部分应与地之间具有基本绝缘;PELV回路和设备外露可导电部分应接地。
回复
hongan-ln
2011年08月15日 21:21:28
7楼
多谢楼上二位的解答!
解答的确实很专业。
其实简单的问题,不一定就简单。
回复
hongan-ln
2011年08月15日 21:54:01
8楼


特低电压(ELV)分为:安全特低电压(SELV)和功能特低电压(PELV)。

1. 由于安全上的需要而采用的特低电压,称为安全特低电压(SELV)
2. 仅仅由于功能上的原因采用的特低电压,而不能或不需要在安全保护方面完全符合安全特低电压的要求时,称为功能特低电压(PELV)。
回复
hongan-ln
2011年08月15日 22:02:48
9楼


行规一:
安全特低电压回路要求:
1. SELV 回路的 带电部分严禁与大地或其它回路的带电部分及保护导体相连接
2. 外露可导电部分不允许与大地、其他回路保护导体和外露可导电部分及外部可导电部分连接。

行规二:
对于淋浴场所的安全保护
1. 安全保护所采取的措施或要求,应根据所在不同区域而定。
2. 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。
辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内 所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连
3 在0区内,只允许用标称电压不超过12V 的安全特低电压供电,其安全电源应设于区以外的地方



问题:
如何理解行规中的“安全特低电压回路要求”和“淋浴场所的安全保护”的具体规定?
回复
hongan-ln
2011年08月16日 22:03:48
10楼


强条规定了:SELV回路的带电部分严禁与大地或其它回路的带电部分及保护导体相连接;外露可导电部分不允许与大地、其他回路保护导体和外露可导电部分及外部可导电部分连接。

因此,我的理解“电磁阀接PE线”是错误的。
回复
dianqipanli
2011年08月18日 03:30:39
11楼

楼主已经说过是开关电源供给的12V直流电源,开关电源AC220V和DC12V根本没有隔离。那么只能算是功能性特低电压吧(PELV)?
回复