今天换了两个散热风扇的马达
right_mei2010
Lv.2
2011年07月30日 13:21:12
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
今天维修屋顶冷气,换了两个新的散热风扇的马达,开着一会儿后,马达发热,过热保护跳开,风扇停转,电压正常,,请指教,谢谢
今天维修屋顶冷气,换了两个新的散热风扇的马达,开着一会儿后,马达发热,过热保护跳开,风扇停转,电压正常,,请指教,谢谢
免费打赏
yc_zyb
2011年07月30日 17:19:36
2楼
检查代换风机电容,还要确认接线正确,接插件是否接触不良。
回复
xyjin1986
2011年07月30日 18:17:17
3楼
有可能就是线松了。
回复
right_mei2010
2011年07月31日 12:16:30
4楼
谢谢,原来那位卖电容的阿叔,给错了两个电容,给大了
回复
ghgen998
2011年07月31日 22:25:44
5楼
这个不能怪大叔吧,你自己买的时候不看的么?
回复