对于一个小区的集中泵房,该泵房要考虑四幢十一层的小高层住宅的消火栓增压及一3000平方米的地下人防的喷淋供水。若将消火栓与喷淋共用消防增压泵,同时屋顶不考虑设水箱,那与消防增压泵所配备的稳压泵该如何确定其流量及扬程。请各位设计大师能够给我指导,吾将不甚感激。谢谢!!!!!!!!!!!!

对于一个小区的集中泵房,该泵房要考虑四幢十一层的小高层住宅的消火栓增压及一3000平方米的地下人防的喷淋供水。若将消火栓与喷淋共用消防增压泵,同时屋顶不考虑设水箱,那与消防增压泵所配备的稳压泵该如何确定其流量及扬程。请各位设计大师能够给我指导,吾将不甚感激。谢谢!!!!!!!!!!!!
免费打赏
little_strong
2006年06月04日 23:34:27
2楼
个人意见天面消防水箱不能省
喷淋可以直接用天面水箱出水作稳压,不需设泵;
消火栓设置两台稳压泵(最好加上气压罐),水泵扬程20-30米就可以了
回复
lygirlmch
2006年06月05日 00:01:10
3楼
还有没有人进来啊,多多给点建议啊
回复
ccm9810204
2006年06月05日 19:14:27
4楼
还是设屋面水箱较好
我们这边比较常见的是在泵房内设两台消防泵(一备一用)及两台喷淋泵(一备一用)
另外分别设一台喷淋系统与消防系统稳压泵(带气压罐 容积450L)
像你所说的11层,消防加压泵扬程最少也得60米才够(流量同室内消防用水量)
喷淋泵最少得70米才够(流量为30L/S)
至于带气压罐的稳压泵扬程在24左右足够,流量高规上有规定,
当然带气压罐的稳压泵也可只设一台,消防与喷淋共用。
一点看法,希望对你有用。
回复
leet
2006年06月05日 22:22:02
5楼
楼主不设屋顶高位水箱的依据是什么?同意2楼建议,不过2楼所说的稳压泵扬程应该是高置方案,楼主不可混淆。有国标图集可以参考。
回复
nikecqs
2006年06月16日 15:24:25
6楼
还是设屋面水箱较好
当然带气压罐的稳压泵也可只设一台,
支持~!
回复
lim-ran@co163
2006年06月20日 13:53:32
7楼
屋面水箱要设,泵房设消防及喷淋水泵各两台,水箱高度满足规范要求(7米),可不设稳压系统。
回复
lsm081829
2006年06月21日 20:01:29
8楼
规范上有要求的.我大概记得是,稳压泵扬程应该不能低于最大主泵的扬程,流量应该为5L/S,具体的数据有待查阅.