请教bch-2差动保护计算和整定
一天涯浪子一
2011年07月29日 17:05:50
来自于继电保护
只看楼主

一台8000KVA 35KV/10KV的变压器,变压器接线方式Y/△,CT变比为150/5、1000/5,CT接线方式:△/Y。用bch-2作差动保护,请教老师bch-2的整定、计算方法、步骤和注意事项?

一台8000KVA 35KV/10KV的变压器,变压器接线方式Y/△,CT变比为150/5、1000/5,CT接线方式:△/Y。

用bch-2作差动保护,请教老师bch-2的整定、计算方法、步骤和注意事项?
免费打赏
shijian1981
2011年08月01日 13:38:40
2楼
唉,懂BCH的人基本上很少上这种论坛的,楼主。
回复
dianqi6030
2011年08月01日 19:58:51
3楼
这是一种典型的差动继电器,但是现在你们公司还用这种老式的差动继电器吗?现在都用的是综保啊!你可以参考“钢铁企业电力设计手册中的继电保护中的变压器保护部分”。上面有详细的介绍和计算方法及后附例题,如果你学过继电保护很容易看懂的。套公式就可以了
一般步骤如下:
计算变压器各侧二次电流值
计算保护装置一次动作电流,确定基本侧
初步确定差动线圈和平衡线圈接法
确定基本侧匝数
确定其他侧平衡线圈匝数
确定短路线圈抽头
效验灵敏度
回复
tjjxxhy000
2011年08月07日 11:55:19
4楼
现在没人用这保护了吧,还是用综保吧。
回复