变频空调系统中变频器在低频运行时,冷凝压力怎样变化的,怎么控制冷凝压力呢,求教!
变频空调系统中变频器在低频运行时,冷凝压力怎样变化的,怎么控制冷凝压力呢,求教!
2楼
主要影响压力变化的是环境温度与换热效果,以制冷模式运行为例:室内外环境越高,压力也越高,在变频空调中,控制系统压力的主要手段是,降低机组的运行频率和提高风机转速来控制压力。导致机组处于低频运行主要有以下几个因素:1、内机能力需求小;2、压力过高,达到限频条件,机组执行降频控制;3、室外环境过高,达到限频条件,机组执行降频控制;4、排气温度过高,达到限频条件,机组执行降频控制;
回复
3楼
应该说的是压缩机在低频运行的情况 从高频降到低频冷凝压力降低 可通过调节风机转速和电子膨胀阀的开度来调节冷凝压力
回复
4楼
通过过热度来调整系统压力的,变频空调器采用电子膨胀阀节流,会根据压缩机运行的频率调整到系统设计的过热度上。
回复