问题已查明:奈何PE线对地180V,拆掉后PE排对地竟40V?
fancunshang
2011年07月28日 22:40:14
只看楼主

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?自己分析步骤:1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

问题说明:施工现场总配电箱处,TN-C-S配电,变压器低压处四芯电缆出线,至总配电箱处后五芯电缆至二级箱,
问题是测量PE线的对地交流电压180V,断掉该路断路器后仍然180V,从接地排上拆掉该路PE线后接地排对地电压40V,请问大侠们,此现象作何解释?
自己分析步骤:
1.可能是电缆内部绝缘击穿导致相对PE线短路,于是断开此路断路器,但是PE线仍然180V,失败
2.把PE线全部从PE排拆掉,但是,PE排对地仍然有40V,失败

求解!

*********2011年8月1日最新修改本帖******************
我今天去工地现场检查了一下,问题已查明!
在总配电箱处,C相电对箱体短路,现象是:A相、B相对地电压230V,C相对地电压200V,而且测量C相对总箱PE排电压为0,问题就显而易见了:C相对外壳短路!
补充一点儿:今天彻底检查了箱子,最终发现是总配电箱C相母排绝缘端子击穿导致其与箱体短接,因为很隐蔽,不拆开根本看不到,但问题总归是解决了
在此感谢大家的热情讨论啊,以后多多向大家学习!
3Q,祝各位工作顺利!

[ 本帖最后由 fancunshang 于 2011-8-1 22:27 编辑 ]
免费打赏
tianwei19820725
2011年07月29日 17:00:46
32楼
变压器处缺少接地排?
回复
q_l407
2011年07月29日 18:57:01
33楼
是不是三相不对称造成的零序电压?我不懂,瞎猜的
回复
liermin1210069
2011年07月29日 19:53:55
34楼
应该在总配电箱处接地啊
回复
fancunshang
2011年07月29日 20:11:11
35楼
你说的比较在理
回复
fancunshang
2011年07月29日 20:14:49
36楼
零序电压也不至于TN-C-S的总配电箱处PE线这么高电压吧?
回复
fancunshang
2011年07月29日 20:15:55
37楼
明天我去详细测测到底哪里的原因,回来后给大家回复哈
回复
缥缈峰
2011年07月29日 21:32:45
38楼
虽然说的不市很清楚,但我个人感觉应该是变压器的接地和pen连接不好导致的。
回复
yy2918
2011年07月29日 22:27:08
39楼
造变电所一般都测过泥土的干湿度决定接地排桩打多少深度,地面接地排对另一侧距7米的可靠接地点对地电阻不大于1Ω,近似没有电压。180V说明电阻还不小。肯定接地排与打入的接地排桩连接脱焊或与变压器中心点线没有接好。
回复
mly6543488ma
2011年07月30日 05:00:31
40楼
查一下电源线有无漏电(与外壳搭上的地方),我单位发生过这种现象,PE对地有电压,总闸拉了后还有,一开始怀疑是接地问题,后来查清是从变压器来的电源线有一相夹到箱门上外皮破了,使箱体带电,致使后极箱PE对地有电压
回复
lmy555828
2011年07月30日 07:10:36
41楼
估计是变压器中心点接地没有接好,或没有接地
回复

相关推荐

APP内打开