电机启动电流值远大于150A,而电机本身不动的是属于风机型负载,启动时间较长,所以热继电器容易跳闸。因此用DZ20-150A空气开关作为启动时短路保护,可整定至10Ie,启动时将热继电器短接,转入正常运行时取消短接即可。
相关推荐