主风管风速达到17m/s,请问各位高手会产生怎样的后果?

主风管风速达到17m/s,请问各位高手会产生怎样的后果?
免费打赏
wukejiedu
2006年06月03日 16:07:28
2楼
最起码会有超大的噪声!
回复
gzcarl
2006年06月03日 17:03:25
3楼
看是在什么地方用作什么用的风管,对于高压风管来说这个速度也不大啊
回复
deathgod007
2006年06月04日 09:39:05
4楼
空调风速达到17M/S是大了,小心风管受不了啊
噪音也会很大,超过15M/S就算高速风管了
回复
vincent_nk
2006年06月04日 10:42:48
5楼
楼主的问题好像不该在这里问啊
洁净室一般对噪音都有要求,净化空调的风速是不允许如此高的
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 09:18:00
6楼
你用在什么地方?洁净室哪可能这么高的风速?说明你风管的水力计算有问题,无尘室最多就是个中压系统,没那么高的风速
回复
dangjun
2006年06月05日 14:27:04
7楼
洁净室主风管风速一般6-8m/s
回复
fujingtx
2006年06月05日 16:08:46
8楼

你确定吗?这么自信啊?我不觉得
回复
luizs@co163
2006年06月05日 22:49:05
9楼
就是,用6-8m/s我们还要不要活了?
很多建筑的高屋都不足,其实可以大一点的,我常设计到10m/s,再往后一点降到8m/s,再往后再降。
其实在洁净室里蛮好的,如果是FFU系统,风管送风到回风道或天板上,噪音传到室内已经有不少减弱了;如果是风管系统,风管出风口为高效过滤器也会减弱噪音的。
实在不行,咱还可以加消音器啊,办法总是有的。
回复
xyzjm12
2006年06月05日 23:36:06
10楼
主風管流速14 M/S的我設計過,那是不得已而爲之,受空間限制。但在系統啓用後,好像也沒什麽不正常,至于噪音也未超標。平常我都一直控制在11 M/S
回复
blooding-eyes
2006年06月06日 09:06:05
11楼
6--8米是有点小,我设计国的基本都在十米左右,一般噪音不会超标,即使再大一点也没关系,只要不过15基本没问题
回复