在中央空调系统一般都要用到版式换热器,在用到此设备时我有如下问题需请教各位:1、一次侧和而次侧可以互换连接么2、一般来说一次水进板换应该是低进高出,二次水就是高进低出了,但有时为了现场施工方便一次侧是否可以高进低出,二次侧低进高出
在中央空调系统一般都要用到版式换热器,在用到此设备时我有如下问题需请教各位:
1、一次侧和而次侧可以互换连接么
2、一般来说一次水进板换应该是低进高出,二次水就是高进低出了,但有时为了现场施工方便一次侧是否可以高进低出,二次侧低进高出
2楼
首先,是板式换热器。
1、可以互换。
2、我们习惯做一次侧高进低出,二次侧低进高出,尤其是在汽-水换热的时候。如果你那个是水-水换热的话,那种都可以。
回复
3楼
楼上有误,第二点可以换,第一点绝不可以,因为一次水和二次水参数不同,管径也不同,一般说来二次水管径大于一次水的
回复
4楼
尽量不要随意更换,有些数据是实验数据,即在设计工况下得出的.
回复
5楼
的确,不建议换。为了现场施工方便,问题应该可以解决的
回复
6楼
看你是那种形式的板换了,如果是等流量的,可以,没关系,要是不等截面的,就不可以了,否则,流量不对。具体问题具体解决。
回复
7楼
不建议更换,如要更换请咨询厂家
回复
8楼
竟瞎说,二次侧应该是低进高出,进口和水泵出口相连,好好想想吧,一次侧高进低处!!
回复
9楼
能保证逆流传热也是可以的,但不建议更换,有些换热板片包括还有热混合板,如果擅自更换很容易达不到换热效果的.
回复