求高人指教!事故原因?
sagittariusboy
Lv.2
2006年06月03日 12:38:27
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
线路先过空开然后接接触器,接触器已经烧毁空开不跳,但是接触器没有粘死,只是一个触头完全烧毁(线路侧触点),面目全非!还有一个220V线圈也被烧毁,本人认为可能与零线断有关,具体求教!谢谢了!
线路先过空开然后接接触器,接触器已经烧毁空开不跳,但是接触器没有粘死,只是一个触头完全烧毁(线路侧触点),面目全非!还有一个220V线圈也被烧毁,本人认为可能与零线断有关,具体求教!谢谢了!
免费打赏
china_gaoyu
2006年06月03日 14:33:45
2楼
最有可能的情况是触头接触不良导致的发热,进而烧毁接触器、线圈的(如果接触器进出线及接头没有问题的话)。
回复
sagittariusboy
2006年06月03日 14:45:45
3楼
有个接触器的触头已经烧玩了,连螺丝都烧埋,有个接触器线圈中间的物质都溶了!
回复
sqh1971
2006年06月03日 15:58:40
4楼
局部短路导致的.或负载过大导致.