卫生间地面平,设了蹲便,还有必要设地漏吗
piaofeng
piaofeng Lv.4
2011年07月28日 11:35:08
只看楼主

我现在设计的一个商铺,一层设了沉箱(有地下车库),一层卫生间地面是平的,并且在沉箱里设了蹲便,所以蹲便面和地面是平的,那请问各位这种情况下是否还有必要设地漏?

我现在设计的一个商铺,一层设了沉箱(有地下车库),一层卫生间地面是平的,并且在沉箱里设了蹲便,所以蹲便面和地面是平的,那请问各位这种情况下是否还有必要设地漏?
免费打赏
xupeng
2011年07月28日 16:43:43
2楼
这种情况下可以不设置地漏!以前经常这样设计!
回复
pzhwutom
2011年07月29日 11:12:27
3楼
看情况,一般不设。(喜欢玩股票的朋友发短信)
回复
ley
2011年07月29日 13:13:31
4楼
设与不设要看装修贴地砖来定,一般的便器边缘是露出地面,这时要设,否则可不设。
不过,最好还是设,这样灵活些。
回复
ming0330
2011年07月29日 22:06:35
5楼
这种情况下可以不设置地漏!
回复
superman168
2011年07月30日 10:34:50
6楼
哎,还是设上吧,现在前列腺的这么多。。。
回复
huzhife
2011年07月30日 22:21:51
7楼
蹲便于地面平的情况设地漏没意义了,蹲便那么大的口开着,什么水都流走了
回复
lxh0398
2011年07月31日 22:16:29
8楼
我觉得可以不设置,只要卫生间的水能顺利排走就行!
回复
chenyafei2727
2011年08月01日 13:13:50
9楼
地漏设置原则是需要经常从地面排水的房间地面,且应设置在易溅水器具附近的最低处,像楼主所说的情况可以不设置
回复
chenyafei2727
2011年08月01日 13:16:25
10楼
地漏设置原则是需要经常从地面排水的房间地面,且应设置在易溅水器具附近的最低处,像楼主所说的情况可以不设置,但是从排水灵活性上考虑建议设置,毕竟一个地漏对预算的影响不大。
回复
zhanght_16
2011年08月02日 10:08:17
11楼

支持一下,还是设吧。
回复