【求助】关于主变保护的问题,请教高手!~~
红苹果
红苹果 Lv.14
2011年07月28日 10:04:33
来自于继电保护
只看楼主

以往做35KV变电所二次设计的时候,主变的主保护与后备保护我们这里都是分开的。现在做一个变电所的二次设计的时候,看到厂家的图纸中主保护与后备保护合用了一组CT的二次回路,感觉很奇怪,询问厂家后,厂家给出的答复是:没有问题。。他们11万与22万都是这么做的。。。可我总记得在哪里看过,主变的差动保护CT得单独一个绕组。主保护与后备保护的电流回路得分开设置。可现在盲目的找,找不到在哪里了。。。晕死了。。请教继保高手解答一下啊。

2011年07月28日 13:43:13
2楼
我们这里要求,主变主保护与后备保护是分开的,中压系统(6~35KV)可共用一组CT(一次),二次必须是分开的,且综保也是分开的。

高压系统(110~220KV)CT也是分开的,要求二套保护并列运行,(断路器跳闸线圈也是有二个的),但综保可以是二个,就是差动和后备保护共用一个综保,CT二次还是分开的,差动必须是单独一组。
回复
tcchezhong
2011年07月28日 18:52:34
3楼
木油找到不允许共用CT的规定!
只能跟着运思!
回复
lingxuct
2011年07月29日 14:02:12
4楼
楼上没有找到,可以分析,二套保护在设计时就要考虑到“在任何情况下,必须保证其中的一套能正常运行”!

如果共用一组CT二次,只能串联,万一其中一个综保的电流回路开路,会造成二套保护全部失灵!所以,二套保护不能共用一组CT的二次绕组!!
回复
红苹果
2011年07月29日 15:10:19
5楼
哎。。愁人啊。。
我记得在哪本书上见过,,差动必须单独一个绕组的。。可找不到哪里了,,

厂家说,他们做22W的差动和后备都合用一组CT。。。我就纳闷呢。。
以往做从未这样子啊,,厂家要甲方加钱再改,,可我们技术要求里也提及差动与后备保护了。。但好像未深涉及到CT绕组问题。。
回复
anqinghym
2011年07月30日 00:29:24
6楼
现在使用的是微机综合自动化保护,自动化厂家将保护系统用的模拟量先经过AD转换后再由CPU进行有关运算处理,一组模拟量出来的数字化数据可以在保护中多次调用,所以,就只需要一个模拟量输入了。
回复
anqinghym
2011年07月30日 00:31:27
7楼
应该是一个保护单元箱里面可以多次调用。可能你的保护单元箱里面集成的保护比较多哦。
回复
红苹果
2011年08月01日 12:39:12
8楼
关键的问题是。。如果差动和高手合用一组CT。。那么如果这个CT坏了或者断线什么的主变出事了怎么办?
回复
ykdq0236
2011年08月01日 23:17:46
9楼
楼主的观点因该是正确的。
电力部门在考虑主变压器的保护的时候,尤其是

110kv及以上的主变因其故障后影响面大,本身造价高

,特别看重作为主变主保护的差动保护的作用。典型

设计中均是差动保护用专门的CT绕组,继电保护

规程中好像也有相关的规定,只是目前手头没有规程,

指不出具体哪一条。
具体的技术上的原因还有,差动保护对CT要求较

高,必须在极端故障情况下,满足10%的误差曲线,所

以要求CT是“B"或“D”级的,在此前提下,尽量减少

其二次负载,单独使用,确保其在任何情况下,准确

可靠的起动。
后备保护虽然也是要求10%误差,但就其工作情况

一般测量用CT即可满足。
在我经手的产品中,无论是35kv还是110kv以上的

好像差动保护和后备保护的电流采样,是分开的,当

然要只采一组的也做得到,厂家不可能这样硬性规定

,它只能按甲方要求提供。也许我见得少了,仅供参

考。

[ 本帖最后由 ykdq0236 于 2011-8-1 23:21 编辑 ]
回复
红苹果
2011年08月05日 08:16:39
10楼
哎呀。。没有办法。。。
厂家根本不搭理我们,,,甲方也要求差动单独,,
可厂家说要加钱说,,,,现在只能跟着感觉走了,,就一组CT了。。
回复
tjjxxhy000
2011年08月07日 10:59:39
11楼
220kV以上是近后备保护设置,保护是双重化的,即双套主后备一体保护且电源、保护、CT、PT、跳闸线圈全是双套的,各自独立同时运行。一般3-110kV是远后备设置,即本设备只有一套保护即可,但上一级保护要能够保护本设备作为后备保护。但现在中压设备的CT都是整体的,二次绕组的多少基本不影响价格。

[ 本帖最后由 tjjxxhy000 于 2011-8-7 11:05 编辑 ]
回复