06年专业真题求教!
vmssms
vmssms Lv.7
2011年07月27日 16:30:00
只看楼主

1、某变电站10kV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?(A)6 (B)5 (C)8 (D)102、某厂有一台变频器传动异步电动机,额定功率75kW,额定电压380V ,额定转速985r/min,额定频率50HZ时,最高弱磁转速1800r/min。采用通用电压型变频装置供电。如果电机拖动恒转矩负载,当电机运行在25HZ时,变频器输出电压,最接近下列哪项数值?

1、某变电站10kV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?
(A)6 (B)5 (C)8 (D)10

2、某厂有一台变频器传动异步电动机,额定功率75kW,额定电压380V ,额定转速985r/min,额定频率50HZ时,最高弱磁转速1800r/min。采用通用电压型变频装置供电。如果电机拖动恒转矩负载,当电机运行在25HZ时,变频器输出电压,最接近下列哪项数值?
(A)380V (B)190V (C)400V (D)220V
免费打赏
vmssms
2011年07月27日 19:52:23
2楼
希望知道的人回答下,谢谢!
回复
sssweiwen
2011年07月28日 00:10:25
3楼
1、某变电站10kV母线短路容量250MVA,如要将某一电缆出线短路容量限制在100MVA以下,所选用限流电抗器的额定电流750A,该电抗器的额定电抗百分数应不小于下列何值?
(A)6 (B)5 (C)8 (D)10

解答:依据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P128 P134
去Sj=100MVA Ij=5.5kA
S"=(1/X*)xs\Sj 即100MVA=(1/X*)x100MVA 求出X*
X*=X*s+X*k 利用P128 表4-2公式分别求出系统阻抗标幺值和限流电抗器标幺值,只有一个未知数就是要求的电抗器的额定电抗百分数,用计算器算一下就出来了。
回复
sssweiwen
2011年07月28日 00:52:24
4楼
《电气传动自动化技术手册》P605~606
这个是不是考标量V/F控制系统,U/f=常值

这个题目不是很确定,还请确认一下,谢谢!
回复
vmssms
2011年07月29日 16:22:00
5楼
非常感谢3、4楼的朋友,第2题我感觉是U平方/Mf=常数,但是算出来没有答案。
回复
wlszjs
2011年07月30日 08:24:20
6楼
解一:
设基准容量为100MVA,
则母线(系统)短路阻抗为100/250=0.4(标么值,下同)
要求出口短路阻抗为100/100=1
那么需要选用电抗器阻抗为1-0.4=0.6
电抗器容量为750X1.732X10/1000=13MVA
额定电抗百分比为13X0.6/100=0.078=7.8%
也就是说至少要选>7.8%的电抗器
答案是C
回复
expert2007
2011年07月30日 14:41:19
7楼
第一道选C,楼上的算过了,
第二道题
转速和频率成正比,所以25hz时,转速为900r/M,
又由于是恒转矩,根据转矩的公式,(钢册下第一页)
假定调速是恒转差率调速,则
U2/n = 常数,
得出电压为363,最接近的是A。

呵呵,这道题心里感觉没底,

还有,这是07年的专业题吧?

[ 本帖最后由 expert2007 于 2011-7-30 14:43 编辑 ]
回复
yanbeidq
2011年07月31日 21:03:43
8楼
第一道题应该选D
设基准容量为100MVA,
则母线(系统)短路阻抗为100/250=0.4
要求出口短路阻抗为100/100=1
那么需要选用电抗器阻抗为1-0.4=0.6
根据《工配》128页
电抗器电抗标幺值X=x%*Ur*Ij/100/Ir/Uj
x%=0.6*0.75*10.5*100/10/5.5=8.6
选择D
回复

相关推荐

APP内打开