加油站的消防报警控制器也应该是防爆型的吧?
xzw5343@co163
2006年06月02日 16:10:59
来自于防雷减灾
只看楼主

加油站的消防报警控制器也应该是防爆型的吧?线路敷设也应该是有防爆要求?高手指点一下

加油站的消防报警控制器也应该是防爆型的吧?线路敷设也应该是有防爆要求?高手指点一下
免费打赏
tcchezhong
2006年06月02日 16:24:20
2楼
消防报警控制器,最好设在正常环境区域内。
探头有防爆型的。
线路按GB50058-92。
照明线路,750V。
回复
huanghesheng
2006年06月04日 10:28:38
3楼

照明线路为什么750V?按GB50058-92第2.5.8条第5点"在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额顶电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。”
回复
大鼻山
2006年06月04日 11:15:47
4楼

准确说,是450/750V
回复
matthue
2006年06月04日 14:07:59
5楼
加油站的消防报警控制器其实根本不需要防爆,都爆炸了,只留个控制器在有什么用?
回复
angel.shi
2006年06月05日 13:54:59
6楼
应该采用防爆探测器,或者是本质安全型的设备!
并且在施工的时候要使用RC管丝扣连接,接线盒也要是防爆的,在管线敷设的时候隔一段距离最好用防火泥封堵一回!……等等做法在规范都可以找到。
5楼所说的有点错误,应用防爆的设备另一个用途就是防止因为本身电路的一些故障等造成火花之类的可以引发火灾、爆炸等危险。
按照规范,在最危险的地方要求连一点电气线路都不准有的!规范不在身边,不能准确的告诉你是哪条,你自己找找吧!:)
回复
matthue
2006年06月05日 17:24:04
7楼
概念错了,谢谢!
回复
al328
2006年07月17日 10:55:01
8楼
加油站要用可燃气体报警控制器,配套现场可燃气体报警探头来实现报警,可不设消防报警控制器
回复
bqg
2006年07月18日 09:58:05
9楼
加油站存放不同的油,各种油有不同的闪点,所以,加油站属于易燃易爆场所,电气设备应选用防爆型或本安型,可燃气体报警控制器,是根据可爆气体的泄露设置的,如煤气站等...
回复
taotao82521
2006年07月31日 15:27:28
10楼
我是海湾公司的 做火灾报警的 希望能和各位前辈一起学习 也希望有更多的前辈给我们的产品提提意见 我叫土豆 是海湾公司设计组的 主要是绘图和设计院的沟通 QQ:42439623 taotao82521@163.com
回复
lilin1017@co163
2006年08月03日 16:33:32
11楼
在危险场所,系统都要防爆。包括探头、线路、控制箱、接线盒、钢管连接。如果消防报警控制器不是危险场所,就不需要是防爆的,但要防止把危险传到危险场所。如在管线敷设的时候隔一段距离最好用防火泥封堵一回。
本安型(安全火花型)的防爆探头,还需加安全栅,才能在危险场所打开防爆探头接线,产生的火花不会引起事故。
没有安全栅,就不是本安型(安全火花型)防爆系统,失去了防爆性能。
回复

相关推荐

APP内打开