一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
一个关于0.4kV进线开关分断能力的疑问,在线等待,两台10/0.4 1600kVA的变压器,并列运行,0.4kV进线侧的主开关 短路分段能力一般要求多大 85KA够了吗,希望高手指点下,在线等待,急!!!~~~~
2楼
好像还差一点点,不过要求不高的话也刚好够!仅供参考。
回复
3楼
这个要通过计算短路电流进行判定,或者知道高压侧短路容量可以归算到低压侧进行判定。
回复
4楼
我把高压系统容量当做无穷大,只估算变压器是 100KA左右,因为变压器并列运行
回复
5楼
要通过计算短路电流进行判定,
回复
6楼
参考常用数据手册的第183页中数据,1600kVA变压器出口处的最大短路电流是97.92kA。若不知变压器短路阻抗电压,应该选择分断能力不小于100kVA的断路器。
回复
7楼
100ka,150KA都可以
85略微紧张些
回复
8楼
6#的能否说下手册的名称和编号
回复
9楼
建筑电气常用数据04DX101-1
回复
10楼
框架断路器标称的分断能力是有效值,不是峰值
楼上几位算出来的90,100KA什么的还得除2.55,也就是35KA,40KA的样子。
回复
11楼
变压器下进线低压断路器的分断能力(只通过一台变压器的短路电流),与是否并列没关系。
下面接在母线上的出线断路器倒有关系了(大一倍)!
“10/0.4 1600kVA的变压器”的低压侧额定电流为2309.5A
阻抗电压按6.0%计算,低压侧可能最大的短路电流为38.5KA
阻抗电压按5.0%计算,低压侧可能最大的短路电流为46.19KA
进线断路器分断能力有50KA就够了,而出线断路器的分断能力(按6.0%阻抗电压)要80KA以上,按5%阻抗电压,要100KA以上!
回复