水泵和主机放地下一层,冷却塔放裙楼5层。水泵扬程是要加静水高度还是不用加?有人说不用加,但好象不可能不加吧,不加怎么把水抽上去?
水泵和主机放地下一层,冷却塔放裙楼5层。
水泵扬程是要加静水高度还是不用加?
有人说不用加,但好象不可能不加吧,不加怎么把水抽上去?
2楼
开式系统的加,闭式系统的不要加.我个人觉得是这样的
回复
3楼
如果你没有设置蓄水池的话就不用加。
冷却水泵扬程=管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器阻力+喷嘴资水压力+喷嘴到冷却塔水池池面高差
回复
4楼
在冷却塔技术数据中,“喷嘴资水压力+喷嘴到冷却塔水池池面高差”合并称为冷却塔水阻力。
回复
5楼
冷却水系统都用开式吧,个人认为不需加吧。
回复
6楼
帮顶!!也希望高手指教!!!
我的观点是还是要加的,冷却塔在5楼,并是开式的,一定存在大气压力,应该是要加上5楼到地下室的高差,再加上其他阻力的吧!
前两位说得喷嘴到水池面的高差,我觉得还不够吧?应该还要加5楼到地下室的高差的吧!!
这个问题我也想搞清楚,请高手指教。多谢!!
回复
7楼
如果水泵放在5搂的话,那肯定是不加了,,放在地下室的,我也弄不懂,主要是泵前压力的问题。
回复
8楼
我想了一下,觉得要要加,你必须要克服有5楼到地下一层了静水压力啊,如果不加,哪来的压力把水打上去啊,如果是闭式的话,流下来的水可以把下面的水靠重力抽上去,但是开式好象不行
回复
9楼
虽然冷却水系统是开式的,但也不用加楼高,冷却水是一供一回,当水泵停止时,系统进出水管内的水面是一样高的,水泵出水口处的精压与入水口处的静压也是一样的,水泵运转起来后,水泵出水管的水面高于入水管的(冷却塔底盆水面与布水管的高差),这个高差的压力才是水泵需要克服的压力,当然,布水器喷水也是需要压力的,这个压力也是由水泵提供的.因此冷却水泵的扬程应为:管路沿程阻力+管路局部阻力+冷凝器阻力+喷嘴水压力+喷嘴到冷却塔水池池面高差
回复
10楼
可以想想,如果建筑给排水里面的水泵选型,如果有贮水池的话,那么供水压力要加上的静压是:贮水池的液面至最不利配水点高位差.
这样就明白了嘛.呵呵
回复
11楼
继续顶~~~~~
经过重新分析,又画了个草图,赞同这位老兄的观点!
没有蓄水池的话,两边高差一致,虽是开式,但压力相同,水泵不需克服高差.
如果有蓄水池的话,哪蓄水池点的压力,相对冷却塔要小高差这部分压力,所以水一定会回落倒蓄水池!
此时水泵需克服高差.
还请大家指点!
回复