今天去交验空调 在另外一接线处已实验着一台制冷功率为35KW的空调了 我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V 报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题 可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把
我这边的三相电压当时是360V 相线对N是210V左右 这都还正常
等我一启动空调 控制电压和 三相电压一齐骤降 相间减了20V左右 线间减到184V
报欠压保护 .... 反复推敲实验后 觉得是动力线有问题
可是 怎么也想不到 动力线为什么在不接负载情况下 三相间都达不到380V ? 中性线没接好也不至于相间电压低把