20KV电压 负载需要9000KW 高压电线要求多少平方 大家帮忙算一算
20KV电压 负载需要9000KW 高压电线要求多少平方 大家帮忙算一算
2楼
自已算一下吧
I=P/1.732V*COS∮
一般10KV以上线路,只要距离不是太远,如大于3公里,基本上可以忽略压降的损耗。
估算250-300A之间(因功率因素不详)。
配150的电缆应该能满足要求。
回复
3楼
高压线缆的选择不仅要考虑载流量,还要考虑热稳定,而且大部分是要符合热稳定的截面要求,我建议您可以多看一下第三版,上面有详细介绍
回复
4楼
感谢大家珍贵的观点
回复
5楼
回帖是美德~~~~~~~~~~~~~~~
回复
6楼
因电压是20KV,
看你是使用什么电缆,铠装及交联电缆等的要求不同,还有使用的环境温度需考虑在内.
回复
7楼
虽然我不知道,,但我还是会回贴的。。
回复
8楼
计算电流的公式似乎不分高低压
回复
9楼
那里的项目?高压用到20KV了?
回复
10楼
电流计算不分高低压,至于要考虑的其它问题楼上都说了,我补充一下就是以后会不会考虑其它预留负荷?线缆是否要加大?
回复
11楼
因电压是20KV,
看你是使用什么电缆,铠装及交联电缆等的要求不同,还有使用的环境温度需考虑在内.150mm应该差不多了
回复