关于消防水池的选择
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2011年07月25日 15:25:35
只看楼主

根据规范室外最大用水量30L/S用时3个小时水量324L,室内最大用水量40L/S用时3个小时水量432L.喷淋用水量28L/S用时1个小时用水量100.8L那么加起来每个小区的最大用水量就为857L。我这样认为不知道是否正确请各位大虾多多指点。

根据规范室外最大用水量30L/S用时3个小时水量324L,室内最大用水量40L/S用时3个小时水量432L.喷淋用水量28L/S用时1个小时用水量100.8L那么加起来每个小区的最大用水量就为857L。
我这样认为不知道是否正确请各位大虾多多指点。
免费打赏
zhumingcong123
2011年08月01日 08:02:16
12楼

你的喷淋用水量好小,我一般都取40L/S,还有些情况需要50L/S的,还有要是雨淋保护的长度很长的话,喷淋用水量更大,超过1000方不是不可能。当然市政有两路进水的话,就不用把室外栓的用量加进来。
回复
dsk9413
2011年08月03日 15:46:30
13楼
高层的喷淋消防水量怎么可能那么大?我没做过那么大的啊,请帮我讲讲喷淋的消防水量,谢谢
回复
rjx9999
2011年08月11日 11:05:11
14楼



不是最大的,我做过地下车库按中危2设计,车位为双层车位时,喷淋按40L/S计算的。另一种就是高大空间的喷淋,喷雾,消防炮等也有超过40的,还有甲类储罐区的 。
回复
dsk9413
2011年08月29日 15:22:40
15楼
谢谢 我在弱弱的问下喷淋的流量怎么计算?不像消防规范上有。。。
回复
群众路线
2011年08月30日 14:35:54
16楼
顶顶 帖子 赚点钱