关于消防水池的选择
dsk9413
dsk9413 Lv.5
2011年07月25日 15:25:35
只看楼主

根据规范室外最大用水量30L/S用时3个小时水量324L,室内最大用水量40L/S用时3个小时水量432L.喷淋用水量28L/S用时1个小时用水量100.8L那么加起来每个小区的最大用水量就为857L。我这样认为不知道是否正确请各位大虾多多指点。

根据规范室外最大用水量30L/S用时3个小时水量324L,室内最大用水量40L/S用时3个小时水量432L.喷淋用水量28L/S用时1个小时用水量100.8L那么加起来每个小区的最大用水量就为857L。
我这样认为不知道是否正确请各位大虾多多指点。
免费打赏
dsk9413
2011年07月25日 15:30:15
2楼
路过的请留言 讨论一下不收费哦!
回复
jifenle
2011年07月25日 16:04:35
3楼
室外消防用水量不能用市政管网吗?
回复
nick2009
2011年07月25日 20:01:49
4楼
是高层吧,你可以参照7.2.2条中减去室内外各5L/s,流量再进行计算。若是室外用水市政能满足的话那就算室内用水即可。并且消防水池大于500的时候应分设城两个
回复
dsk9413
2011年07月26日 08:43:10
5楼
我就想问问这个是不是消防水池的最大值?什么情况比这大什么情况会发生变化,我说的有没有问题。
回复
懒人啥都不写
2011年07月26日 13:28:06
6楼
大的原则没错,市政的补水建议就不要考虑了,5l/s的补水一来减少不了多少容积,二来消防局和审图未必同意。
回复
dsk9413
2011年07月26日 13:46:19
7楼
我还有个问题就是为什么有的消防水池会要1000M2呢或者超过1000m2
回复
synwfx
2011年07月27日 08:36:40
8楼
超过1000很正常的吧。石化里面的消防水池没有小的。肯定是根据消防水量跟火灾延续时间来的。还有一个是你同时开启的灭火系统有多少。
回复
dsk9413
2011年07月27日 09:05:13
9楼
我说的是小区消防,开启最多就是室外和室内,喷淋啊这些最多是我算的857吗?
回复
charles1016
2011年07月31日 19:04:52
10楼
算法应该没错吧,但我也看到做过的项目图纸上是950m³的,我感觉是设计者适当的放大了。
回复
ley
2011年08月01日 01:05:54
11楼
是这么计算的,没错。
回复