中央空调主机系统图设计是否有问题
ywj1980
ywj1980 Lv.4
2011年07月25日 11:32:34
来自于中央空调
只看楼主

各位: 这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。

各位:

这套系统没有安装集分器,是不是以后运行起来出现分流量分布问题。请各位多提意见。
0055a9d1721a80aac4c5.rar
82.7 KB
立即下载
cenzone
2011年07月26日 10:57:41
2楼
没末端系统啊
回复
lingxing1
2011年07月26日 14:00:35
3楼
图纸只有系统图,没有平面图,不知分集水器是没画还是没有设置。
回复
crazy_123456
2011年07月26日 15:29:15
4楼
流量分布不均,不是装不装集分器问题;
问题实质是水力不平衡~ 建议在相关部位加装平衡阀!
回复
zhaowenliangde
2011年07月26日 16:02:03
5楼
不设计积分水器的原因可能是负荷侧就有一路负荷。
回复
sodacillin
2011年07月26日 16:54:54
6楼
这能看出什么问题,又没末端的图。倒是冷机冷凝、蒸发侧,冷却塔入口缺电动阀
冷却塔也应该示意连通管
回复
ywj1980
2011年07月27日 09:51:34
7楼
这套系统没有设计集分器。的确现在出现水分布问题。现在还出现一个问题就是有些部位的软接头被吸的变形最后损坏,原先装的是再生胶的软接,后来换成原生胶也一样。这是不是供水不足导致的。按道理讲这水的压力也不大啊,就几公斤。请大家帮忙分析一下。
回复
chenjue1986
2011年07月27日 11:51:39
8楼
应该设置电动阀和平衡阀的,不然没有平衡阀水力平衡很难。
回复
zhangyiwen1980
2011年07月27日 14:30:01
9楼
加电动阀和平衡阀了。
回复
fzh5354
2011年07月27日 15:14:57
10楼
压差旁通以及补水箱都没,还有那个止回阀以及过滤都画得不太清
回复
air-lww
2011年07月27日 22:21:37
11楼
冷却侧进出水管未配置旁通冲洗阀、未配置排水阀、水流开关、未配置电动阀(不利于节能运行,即使只使用单台制冷机组都必须开启两台冷冻水泵、两台冷却水泵、两台冷却塔),系统欠考虑
回复

相关推荐

APP内打开