西门子塑壳断路器选分断能力时出现的问题?请教高手
baiyu_zhangsheng
2006年06月01日 11:32:03
来自于断路器
只看楼主

西门子塑壳断路器选分断能力时出现的问题:一共有三个电压级别1)AC220/240V及以下 2)AC380/415V及以下 3)AC690V及以下就是很普通的低压馈电回路应该选用哪个级别的电压呢?为什么?

西门子塑壳断路器选分断能力时出现的问题:
一共有三个电压级别1)AC220/240V及以下
2)AC380/415V及以下
3)AC690V及以下
就是很普通的低压馈电回路应该选用哪个级别的电压呢?为什么?
免费打赏
baiyu_zhangsheng
2006年06月01日 11:46:40
2楼
请回答我啊,各位,我真是不懂!谢谢谢
回复
tcchezhong
2006年06月01日 12:59:38
3楼
用哪个电压,就选哪个电压.
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月01日 13:14:47
4楼



那什么时候用690V那个级别的呢?也没有这种电压级别啊
回复
chiu
2006年06月01日 13:38:41
5楼
1)AC220/240V及以下 用于控制、保护额定电压Ue为380V的系统中的单相设备
2)AC380/415V及以下 用于控制、保护额定电压Ue为380V的系统中的2~3相设备
3)AC690V及以下 用于控制、保护额定电压Ue为660V的系统中的设备(有些矿山设备用此电压等级)
回复
baiyu_zhangsheng
2006年06月02日 14:42:43
6楼


谢谢,我会给你送分的
回复

相关推荐