高压计量箱经过校验及绝缘电阻测试均合格后,在安装使用一段时间后却出现烧毁的现象。敬请各位同仁支招,到底是何原因?
高压计量箱经过校验及绝缘电阻测试均合格后,在安装使用一段时间后却出现烧毁的现象。
敬请各位同仁支招,到底是何原因?
2楼
请交代清楚现象.
回复
3楼
由于未到现场,所以具体情况还不是很了解。只是想请教一般来说,计量箱烧毁的原因有哪些?谢谢!
回复
4楼
负荷太大
回复
5楼
以前我也遇到过相似的问题,不过不是烧毁,而是高压负荷开关跳闸
原因是计量柜里的母排没有加绝缘,而在相隔柜中用了一块绝缘板隔开,绝缘板的洞开的太小,再加上是阴天,所以铜
排在绝缘板上抓电短路,结果开关跳了
回复
6楼
原因可能有很多种,1、电气间隙小了;2、相间及相对地绝缘不够;3、线路设计电流过小等
回复