【讨论】当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2011年07月24日 10:19:17
只看楼主

当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!如附件照片中的设计非常普遍,按照图纸的接线肯定是错误的!!!1、谁见过避雷模块的接地用扁钢直接接到MEB排上的!!!2、为什么不画总进线PEN线到MEB排上的重复接地线???!!!3、为什么不画MEB排到总箱内PE排的总等电位联接线!!!设计人员不在实际施工图纸上设计出来必须的接线,所给出的总说明不全面、准确、可行,就势必会造成电工安装接线时的混乱和错误!!!

当前TN-C-S低压进线箱主结线设计及总说明大都不完善,甚至是错误的!

如附件照片中的设计非常普遍,按照图纸的接线肯定是错误的!!!

1、谁见过避雷模块的接地用扁钢直接接到MEB排上的!!!

2、为什么不画总进线PEN线到MEB排上的重复接地线???!!!

3、为什么不画MEB排到总箱内PE排的总等电位联接线!!!


设计人员不在实际施工图纸上设计出来必须的接线,所给出的总说明不全面、准确、可行,就势必会造成电工安装接线时的混乱和错误!!!

我最近就见识了一位有一点理论根基的半吊子河南老电工,对其施工的总进线箱PEN线不做重复接地的错误做法解释为:1、图纸上没有画;2、N线和PE线在变压器侧是压在一起的,在此再做电气连接完全没有必要!!!

请大家展开讨论!!!欢迎有高手拍砖!!!但请给出科学理由!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-26 10:30 编辑 ]

当前,进线总箱的设计图纸大都是错误的!!!.jpg

免费打赏
l13591991255
2011年07月24日 13:37:39
2楼
你说的很普遍,可能我看的图纸比较少,但这种接到MEB的画法确实是第一回见
第2、3条这种说法就没道理了,在设计说明里交代,或者引个图集都可以的,没必要把每一件事都写清楚,你说的“电工安装接线时的混乱”是不是应该提高一下“混乱电工”的水平。
回复
asmdl
2011年07月24日 15:48:10
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
muyuyao
2011年07月24日 19:27:00
4楼
你说的很普遍,可能我看的图纸比较少,但这种接到MEB的画法确实是第一回见
第2、3条这种说法就没道理了,在设计说明里交代,或者引个图集都可以的,没必要把每一件事都写清楚,你说的“电工安装接线时的混乱”是不是应该提高一下“混乱电工”的水平。

----------谁可以瞬间提高“混乱电工”的水平???!!!

大环境所致,建筑业电气施工方面普遍素质较差:90%以上的项目部没有电气施工员、电气质检员,电气施工的质量只能取决于安装工人(大多是民工)的素质及其施工时的心情。

有几个安装工人(大多是民工)会有你所说的图集???!!!

再说了,以总等电位安装为例,你在设计图中通常如何提要求?估计按照你的要求,势必还会造成施工混乱!!!

不信,你就先自己对照着看一看!!!
回复
l13591991255
2011年07月24日 22:00:34
5楼
有一些项目没有懂电气的确实存在,90%就太夸张了,至少我做过的房建项目还没遇到过项目部没有懂电气的这种事。
有几个安装工人(大多是民工)会有你所说的图集???!!!
这就是另一个问题了,业主为什么要找一个连图集都买不起的施工单位。以我市为例,我们设计所引图集基本都是出自一个图集合订本。其中等电位连接这块的图集是 08ZD01 在这本图集上总等电位连接,进户线重复接地都画的非常详细,特别是进户线重复接地,就差没手把手交了,我实在不知道设计如何表述会比那本图集还详细,总不能让设计亲自去施工吧。
回复
crisispaul
2011年07月24日 22:08:35
6楼
还真没见过这样马虎不负责的图纸,虽然接来接去是为了实现这个效果,但是省略了好几部分细节。
回复
lesion
2011年07月24日 23:42:55
7楼
现在很多设计都画得很简单,我有时提出一些问题来,设计人员就说留给成套厂家去决定。有时真不明白,本来就该设计人员考虑的问题,怎么就能留给成套厂家呢!
回复
mingkun128
2011年07月25日 08:26:32
8楼
相对来说我们这里还算是规范了许多,前几天还在跟老板讲要组建个验收小组呢,供电局管理还是很严格的。
回复
muyuyao
2011年07月25日 10:32:10
9楼
有一些项目没有懂电气的确实存在,90%就太夸张了,至少我做过的房建项目还没遇到过项目部没有懂电气的这种事。
----------我不是在说懂电气的人,我是专指项目部电气施工员和电气质检员!!!你能说电工不懂电气吗???!!!
我这里的情况说90%的项目部没有电气施工员和电气质检员丝毫不夸张!!!仅仅几个大一些的施工单位项目部有。

有几个安装工人(大多是民工)会有你所说的图集???!!!
这就是另一个问题了,业主为什么要找一个连图集都买不起的施工单位。
----------不是说施工单位买不起图集,土建图集一般的施工单位都有,项目部肯定有土建施工员,但电气专业上大多是空白!!!有几个业主会询问是否有电气施工员和电气质检员的???!!!

以我市为例,我们设计所引图集基本都是出自一个图集合订本。其中等电位连接这块的图集是 08ZD01 在这本图集上总等电位连接,进户线重复接地都画的非常详细,特别是进户线重复接地,就差没手把手交了,我实在不知道设计如何表述会比那本图集还详细,总不能让设计亲自去施工吧。
-----------国标图集和地标图集我这里都有!!!但等电位联结图集是根本不会反映进户线重复接地的!!!
图集中应联结物、箱体形式、与金属管道的联结方式各自都有很多种,你能确保你的图纸都交代清楚了吗???!!!
我甚至主动向各参建单位提供大容量(目前近3G)的电脑版交底,内含大量电气施工图集、电气验收规范、临电资料,并且有自己编写的电气交底,重点强调总等电位、局部等电位、重复接地等等,但效果并不理想!!!究其原因,正是因为大部分项目部没有电气施工员和电气质检员!!!
回复
x190925141
2011年07月25日 10:58:47
10楼
这样的图纸,图审能过吗?怀疑
回复
qianyanmin
2011年07月25日 12:59:42
11楼
1。图纸画错了。
2。“进线总箱的设计图纸大都是错误的!!!”你见过多少设计图纸?每个设计图纸都用TN-C-S系统?都是低压进线?都没有变电所?.
3。一楼的问题还能看看,后面的问题你发在这个频道有意义么?哪个设计院,哪个专业设计图纸的时候不引用图集? 不引图集建筑光详图就能画几个月。
人都会犯错,设计师也会犯错,几乎没有人注册考是考满分的,犯了错,改了不就好了。图纸没表达清楚,设计交底,平常都可以沟通的。
我感觉你应该是个业主,不是骂设计没水平就是骂施工没水平,从来体现不出你的管理水平,反正都没你水平高就是了。
回复