同样的模型,ETABS与sap计算的结果怎么不一样
chenquan1988
2011年07月23日 21:42:17
来自于ETABS
只看楼主

做了一个简单的三层混凝土框架,分别用sap和etabs计算,内力和配筋的结果都有差异sap是v14的,etabs是9.2还有就是两者跟pkpm计算的都差别较大,求高手解答模型已上传,高手帮看下

做了一个简单的三层混凝土框架,分别用sap和etabs计算,内力和配筋的结果都有差异
sap是v14的,etabs是9.2
还有就是两者跟pkpm计算的都差别较大,求高手解答
模型已上传,高手帮看下
84287e6b850ef6170151.rar
103 KB
立即下载
chenquan1988
2011年07月25日 16:42:28
2楼
为什么没一个人回复啊,
各位大神给我答案吧
回复
苦逼青年
2011年08月02日 16:46:51
3楼
etabs的刚度和sap的刚度定义不一样
回复
jackeyteng
2011年08月06日 20:24:39
4楼
请问有什么不同啊?能说的具体点吗?
回复
wangjia2010
2011年08月09日 09:48:37
5楼
我不是什么高手,但是可以肯定的告诉你所有程序算框架结构都是一样的内力建议你重新学一下结构力学中有限元一章,你的Etabs设了刚性楼板,当然算不对内力,给你一个我的QQ号1537496307,我自己编的有限元程序都在框架这一方面和SAP2000。ansys,stad2007都对上了,国产的程序没对上(不严谨吗:),单刚矩阵都一样总刚也一样荷载矩阵也一样,再不同,是什么原因那应该很清楚了
回复
chenxinglong
2013年01月24日 13:46:32
6楼
嗯,应该是参数选取错误,详细检查下。
回复
gdzgzs
2013年02月25日 23:58:39
7楼
现在对上了吗
回复

相关推荐