化学锚栓的问题,门钢结构中的问题,有知道的人进来下 谢谢
wangjczzz
wangjczzz Lv.7
2011年07月23日 13:10:32
只看楼主

是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了

是个门钢的结构,柱脚采用铰接,由于是加建的工程,原来2层混凝土加一层门钢,柱脚的连接得采用化学锚栓,我师傅给我说,化学锚栓的计算就是考虑剪力的最不利组合和轴力的最不利组合,然后看看套用一个现成的锚栓规格
我想知道这个剪力最不利组合和轴力的最不利组合是怎么计算的,怎么考虑的,我是用的PKPM的算出了门钢的柱底轴力和剪力,是不是用这两个值来组合??有知道的麻烦解释解释~ 谢谢了
免费打赏
龙井茶
2011年07月23日 19:03:38
2楼
第一:门刚中一般不用锚栓抗剪,都是设抗剪键。
第二:在PKPM中查看Vmax即剪力最不利组合值,轴力应该不是控制因素。
回复

相关推荐

APP内打开